面积不超过300平方米的小酒馆需要办理消防开检吗?
发表评论: 不知道你属于哪个省份,江苏省小于300平方的不需要报开业检手续。详细可以参考江苏消防救援总队官网。
2022-11-20 17:37
-
一楼商铺100平米的网吧需要几个安全出口
发表评论: 设置歌舞娱乐放映游艺场所的单层公共建筑或多层公共建筑的首层,建筑面积不大于 200m² 且人数不超过50人的,可设置一个安全出口。
2022-11-02 21:28
-
综合医院,建筑高度大于70米,内部设置污洗间(小于5㎡),设有喷淋,是否需要设置烟感?
发表评论: 独立封闭隔间都应设置
2022-09-02 14:21
-
七氟丙烷钢瓶检验周期
发表评论: 启动钢瓶5年,灭火剂钢瓶3年
2022-08-28 14:48
-
灭火器计算问题
发表评论: 15.9/3=5.3A5.3/2A=2.65取3具
2022-08-28 14:46
-
排烟管道包覆防火板
发表评论: 都需要做防火包裹的,不然耐火极限就满足不了。一般5公分厚的岩棉。
2022-08-25 17:16
-
排烟口部位
发表评论: 储烟仓内,如果是厂房或者地下汽车库不考虑改造因素,建议设置上部,如果是商业建筑二次改造频繁建议下部或侧面
2022-08-18 13:18
-
对火灾自动报警系统施工及验收标准中条文4.16.16的困惑
发表评论: 防火卷帘降落信号是两个点,水幕工作的前提是防火卷帘降到楼板面的信号加一个烟感或手报
2022-08-16 12:47
-
直通室外店铺疏散门个数确定
发表评论: 200平方不超50人那条
2022-08-16 12:43
-
建筑分类(消防)
发表评论: 看实际性质,如果定性为医疗建筑就属于一类高
2022-08-16 12:33
-
更换雨淋阀组调试后是否需要住建局或消防部门验收?
发表评论: 不需要
2022-08-16 12:31
-
封闭或防烟楼梯间内能否设置强电配电柜或消防设施控制柜?
发表评论: 看到过好多这种设计的,规范里实际上并不明确。建议还是不要设置,设置了无疑增加了火灾危险性。
2022-08-16 12:30
-
商业建筑中带消防码的筒灯是否能兼用日常和应急照明?有具体规范出处吗?
发表评论: 一个是持续型,另外一个非持续型。建议分开设置,江苏这边公共建筑不允许合用
2022-08-13 15:51
-
大型商业综合体问题
发表评论: 参照大型商业综合体消防安全管理规定执行
2022-08-13 15:49
-
正压送风222
发表评论: 根据你的描述屋面风机不设减震装置,用于防烟、排烟时宜采用法兰连接,不宜使用柔性连接。
2022-08-13 15:46
-
楼梯间外墙耐火极限改如何考虑?
发表评论: 楼梯间3个面的隔墙耐火极限不应低于2.0h
2022-08-03 16:44
-
气体灭火防护区的泄压口面积
发表评论: 石老师有专题视频讲解可以搜索一下
2022-08-03 16:42
-
场所的防火分隔
发表评论: 可以参照人员密集场所消防安全管理规定
2022-08-03 16:40
-
消防水泵试水管
发表评论: 1.流量测试装置可以设置在DN65的试水管上2.DN65试水管不需要间接排水,可以多台泵试水管可以合用一根排水总管回流到消防水池
2022-08-03 16:38
-
大型商业综合体店铺内消防应急照明及疏散指示系统接线问题
发表评论: 肯定接入物业原有土建消防系统