消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

我的是昵称 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 关于小区联动报警
    发表评论: 是一幢楼。火自报设计规范4.8.1写的是本建筑内声光全部启,不是整个小区。住宅地上和地下是分开的。就算不分开,但车库也是分防火分区的。顶多车库着火防火分区范围内的地上楼宇报警,也不会整个小区全部楼宇都报警。

    1 0 2023-11-06 17:26

  • 疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。也包括这种地下地上楼梯间的距离吗,7-16防火通规的这个楼梯形式满足要求吗
    发表评论: 这个口指的是外窗,也就是采用了自然防烟。你发的这个图,楼上和楼下两个防火门都不在一个平面上。地下的楼梯间有开外窗的吗?应该没有吧。

    0 0 2023-10-31 15:19

  • 消防泵控制柜应设置机械应急启动这个设计上怎么体现
    发表评论: 图纸说明中就会明确的写出来。只要说明中有,那现场就是要有这个功能。有的图纸上在控制柜那里会标明参照哪本规范或图集的哪部分。

    1 0 2023-10-30 15:38

  • 避难层设置高度
    发表评论: 避难层是强条,肯定是与规范相符的。那你观察一下,建筑的登高救援场地的标高。或者是楼层编号不是连着的,譬如没有4 .7 .14 17层等。没以图纸就只能瞎猜了。建筑的图纸设计院也是按照建筑设计防火规范出的。就算是设计院搞错了,还有住建部门的审图也审不过。既然房子都建起来了,那肯定是合规的。

    1 0 2023-10-30 15:13

  • LNG气化站储罐冷却喷淋系统的消防主泵是电泵,备用泵必须用柴油机泵吗?备用泵可以用电泵吗?
    发表评论: 是否用柴油机泵主要的条件之一就是你的消防用电等级是几级。如果是一级或二级,而你的消防用电不能达到要求,那么必须用柴油机泵或发电机。

    0 2 2023-10-30 14:49

  • 大型商业综合体
    发表评论: 你看的是哪一本规范?微型消防站和消控室是可以合用的。只是大型商业综合体有具体的要求,大型商业综合体体量大,为方便消防人员快速进入火场,要求消防站设在首层或地下一层,邻近出入口的地方。要是消控室的位置 合适,也是可以合用的。大型商业综合体有的体量过大,是要设几个微型消防站的。请问你看的是哪本规范?或许我知道的是老版本的。要是不对,我也要再学习一下了。

    0 0 2023-10-30 14:43

  • 人员密集场所吊顶是否能采用B1级胶合板。
    发表评论: 肯定不行了。先不说规范里的条文。就说材质,虽然都是B1级,一个主要材质是丙类的木质加胶水,一个主要材料是石膏只两边的封面用一层纸。燃烧性能都大不一样。

    0 0 2023-10-30 14:26

  • 丙二类多层厂房,耐火等级二级,是否可以不做自喷系统?
    发表评论: 不能,耐火等级和防火间距有关,和是否做自喷没有太大的关联。一个是被动防火一个是主动灭火。按建规丙二类厂房占地面积大于1500平或总建筑面积大于3000平的就要自喷。

    0 1 2023-10-30 14:16

  • 如何下载我需要的对应规范。
    发表评论: 回入消防资源网对应的技术群,说出规范的名称,问谁有发给你一份,

    0 0 2023-10-23 08:42

  • 请问喷淋支管可以这样接主管嘛
    发表评论: 可以的,只要不是把短立管或喷头直接装在主管上就可以。

    0 0 2023-10-23 08:37

  • 三级供电负荷如何满足消防水泵火灾情况下的运行时间?
    发表评论: 三级供电负荷的,对电源没有要求。三级的是体量小是多层。有的不但是三级供电而且是不用设备用泵的。遇到突发状况,消防车加压就够了。

    0 0 2023-10-23 08:35

  • 床位数小于20床的养老院的疏散问题
    发表评论: 床位数不大,就按最小允许值。敞开外廊也就是单面布置。养老院如果是多层建筑,走廊最小宽度1.1米,楼梯宽度不小于1.1米。疏散门宽度还要结合室内面积,门宽度不小于0.9米。疏散外门单多层不小于0.9,高层不小于1.2米。

    0 0 2023-10-20 09:37

  • 安全出口设置
    发表评论: 1.两本规范的写作方式不一样,但表达的意思是一样的,一个是正说,一个是反说。建筑设计防火规范是反说,不大于的意思就是等于和小于可以设一个安全出口或疏散楼梯,建通规是正说,说大于了就要设置两个安全出口,反之,还是小于等于就设置一个。2.建筑设计防火规范里的是防火分区面积不大于100平时可设一个出口,建通规是建筑面积大于100平的房间出口不少于2个。防火分区和房间不是一码事,不能等同看待。3.看设计图纸,建筑设计防火规范是图纸设计单位的消防设计依据。图纸上有就加,图纸上没有就不加.

    0 0 2023-10-12 10:28

  • 80.管可以带二个消火栓吗?
    发表评论: 就看是室内栓还是室外栓了,室内栓按一个DN65的接口考虑,每个水枪用水量7.5L/s,2支水枪的用水量15L/s。是可以装两个消火栓的。室外的两个栓四个DN65口四个水枪30L/s的用水量,那就得计算80管的流量了,流体力学我是渣,你自己算算就知道了。 你说的钢卡是指沟槽连接的卡箍吗?如果是,是可以用的。大管径的都 要求用沟槽连接了,65管就更可以了。以上是个人拙见,不对的地方请各位老师指正。

    1 0 2023-10-12 09:54

  • 消火栓水带使用年限是几年?有明文规定吗?
    发表评论: 没有规定使用年限,只是有检验方法和标准。水带破损严重发霉质变硬化,接口漏水很严重,目视就能发现水带表面有严重的断线的要更换。不记得在哪里看到过的,说是建议满12年更换。

    1 0 2023-10-12 08:58

  • 消防验收的问题
    发表评论: 规范里没有,是消防法里的法规。《消防法》第十三条规定,依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。

    1 0 2023-10-12 08:40

  • 建筑防火通用规范实施后,地上单层车库面积小于1000m2需要排烟吗?
    发表评论: 不需要,地下的肯定比地上的要求严格。地下的不设,地上的更不需要设了。新建通规8.2.3 除敞开式汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的修车库可不设置排烟设施外,其他汽车库、修车库应设置排烟设施。

    0 0 2023-10-10 13:16

  • 地下室消防风机房的墙体耐火极限是多少?
    发表评论: 设备房基本上都是2.0+1.5+甲门(除消控室)。其它房间2.0+1.0+乙门(普通房间门没有要求)

    0 2 2023-10-10 13:10

  • 生产胶带的丙类厂房
    发表评论: 聚丙烯的危险性是丙类吧,再结合厂房里是否有特殊制程或工艺确定。个人认为是中危险二级。如果有说错了的地方,请名位老师指正。

    1 1 2023-10-10 09:08

  • 厨房防爆泄压
    发表评论: 厨房装修要求3A,设置通风换气设置。安装气体泄漏检测和切断设施。你所说的厨房是在密闭房间内,如果可以,在灶具和有气体部分,也就是要防爆的源头附近墙上开口设泄压窗或泄压墙。只能做好预防和减轻措施。

    0 0 2023-10-10 08:56

积分
99
提问
0
回答
99
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭