  • 防排烟风机的保养
    发表评论: 调节阀就是调节风口风量的设施,如所有调节阀完全开启,会导致风管前端风口风量较大,在管网较长的情况下末端风口甚至无风,所以应根据现场的实际情况进行调节,保证每个风口风量基本一致。

    0 0 2024-07-22 15:37

  • 安全防火门
    发表评论: 双扇防火门每扇门均需要安装闭门器,但有一种例外情况就是双扇子母门,一般情况下子门常闭,仅母门安装闭门器,需要注意的是子门常闭仅靠母门进行疏散的话,母门的宽度应满足最低疏散宽度的要求。

    0 0 2024-07-19 15:02

  • 关于消火栓静压和动压的问题
    发表评论: 这个问题你得看消防部门在什么位置进行的静压测量。假如,你楼高50米,屋面设水箱及稳压设备,那么最不利点也就是顶层静压不低于0.15MPa;如果是在首层测量,那么消火栓静压应该为0.5+0.15=0.65MPa,如果测量的数值明显偏小那就证明消火栓管网没有完全充满水或者水箱停用、阀门关闭等问题,个人感觉说你不合格应该是这方面的原因。另一个问题静压要略大于动压,这个也需要看楼层的,例如上面的例子,首层消火栓应动压不应大于0.5MPa小于静压0.65MPa;顶层动压不低于0.35MPa大于静压0.15MPa。最后通过市政供水的消火栓基本上都是上个世纪的建筑,不能以现在的规范来要求。

    0 0 2024-07-19 14:48

  • 关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题
    发表评论: 外窗还需要布置间隔不大于3层

    0 0 2024-05-25 15:30

  • 一个一消工程师手上最多可以有几个项目?
    发表评论: 江苏省《建筑消防设施维护保养规程》5.2.3消防技术服务机构应根据所服务维保工程的分类配备相应技术能力人员和数量,且符合下列规定: ——同一维保项目的技术负责人不兼任项目负责人; ——每个项目负责人同时负责维保工程总建筑面积不宜超过50万㎡(住宅建筑的建筑面积可按50%折算),或项目总数不宜超过30个;

    1 0 2024-05-24 17:19

  • 钢结构防火涂料检测报告
    发表评论:                                     型检报告                                                                                                                             厚度检测报告

    1 0 2024-05-24 16:51

  • 钢结构防火涂料检测报告
    发表评论: 防火涂料的检验报告一般指型检报告,你说的第三方检测,一般是防火涂料的涂覆厚度的检测。比如设计图纸要求耐火极限达到1.5小时,型检报告结论防火涂料厚度在2mm时能耐火极限能达到1.5小时,这时候就需要第三方针对涂覆厚度进行检测,来佐证你的涂刷达到2mm。此第三方检测机构不是消防设施检测机构。

    2 2 2024-05-24 14:00

  • 关于常高压消防系统问题
    发表评论: 仅靠一个稳压系统,最不利点的消火栓动压、充实水柱、流量能满足吗?

    0 0 2024-05-23 10:47

  • 建筑内消火栓系统市政管网供水
    发表评论: 此类建筑一般均为2000年前的老旧建筑,不能拿现有规范去要求以前的建筑,再者市政供水动压达不到也无法去整改,建议此条款杠掉不进行检测,只测静水压力即可。

    1 0 2024-05-22 16:14

  • 老的行政办公楼在设置一个疏散楼梯现在进行消防评估能合格吗
    发表评论: 消防安全评估涉及建筑防火、消防设施、安全管理三个方面,是打分制,每一项评分达到“良”以上,即可认定合格。评估的专业人员会根据现场提出整改项,根据问题单进行整改,一般都可以合格。

    0 0 2024-05-11 16:36

  • 请问排烟口可以直接做在电梯前吗?菜梯和客梯
    发表评论: 见过这样的设计

    0 1 2024-05-11 16:16

  • 氨压缩机厂房与氨火炬防火间距的问题请教
    发表评论: 氨压缩机房是乙类厂房与明火或散发火花的地点的防火间距参考:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.4.1条 注:1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。虽然本条款是黑体强条,但30m用的是宜字条款,有回旋余地,如设计图纸上防火间距就是16米,且图纸是经过图审盖章的,建议参照图纸执行。

    0 0 2024-05-11 15:39

  • 应急照明灯具必须有实验按钮吗?出自哪个规范哪条?
    发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 >6.3.2.3 自带电源型和子母型灯具(集中控制型灯具除外)应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(开关或遥控装置)和控制关断应急工作输出的自复式按钮(开关或遥控装置),不应设影响由主电工作状态自动转入应急工作状态的开关。在模拟主电源供电故障时,主电不得向光源和充电回路供电。

    1 0 2024-04-12 17:37

  • 柴油发电机房
    发表评论: 设在室外肯定要比室内安全了,只要防火间距满足要求即可。

    0 0 2024-04-07 17:21

  • 校外培训机构
    发表评论: 建筑防火通用规范4.3.4 儿童活动场所的布置应符合下列规定:     1 不应布置在地下或半地下;     2 对于一、二级耐火等级建筑,应布置在首层、二层或三层;     3 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;     4 对于四级耐火等级建筑,应布置在首层。条纹解释:本规范规定的“儿童活动场所”是指供12周岁及以下婴幼儿和少儿活动的场所,包括幼儿园、托儿所中供婴幼儿生活和活动的房间,设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等儿童游乐、学习和培训等活动的场所,不包括小学学校的教室等教学场所。有关幼儿园、托儿所中的婴幼儿用房的布置楼层位置要求,还需根据国家现行相关技术标准的规定确定。因此可判定为重大火灾隐患

    0 0 2024-04-07 17:16

  • 哪条规范能查到外贮压七氟丙烷最大充装密度为1.25KG/L?
    发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-20053.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:       1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m³;       2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³;       3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³;       4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³。

    0 0 2023-12-20 08:34

  • 多层公共建筑内的办公区的封闭楼梯间,安装防火门电子闭门器、防火门监控器后,可以把楼梯间的防火门做为常开式防火门吗?
    发表评论: 建规6.4.2的条文解释6.4.2 本条为强制性条文。本条规定为封闭楼梯间的专门防火要求,除本条规定外的其他要求,要符合本规范第6.4.1条的通用要求。     通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于有人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。对于自然通风或自然排烟口不能符合现行国家相关防排烟系统设计标准的封闭楼梯间,可以采用设置防烟前室或直接在楼梯间内加压送风的方式实现防烟目的。

    2 0 2023-11-02 11:11

  • 关于工业厂房钢结构防火涂料设计问题
    发表评论: 换本规范吧,那三条取消了。

    1 1 2023-11-02 11:02

  • 关于常闭常开排烟阀串联的问题
    发表评论: 你所说的串联在一起一般是在一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上一个常开的排烟防火阀加一个常闭的排烟阀,具体需不需要常闭的排烟阀主要是因为排烟口,如果设计常开的排烟口就需要前面有一个常闭的排烟阀进行控制;如果排烟口设计为常闭,就不需要那个排烟阀了。《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-20175.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

    0 0 2023-11-02 10:47

  • 室外消防水池容积问题
    发表评论: 问题一:因只有一路市政供水,不能满足连续不间断供水的要求(有可能起火时这一路市政水正在检修,不能供水),因此水池有效容积按432计算。问题二:双路供水指的是两路市政供水。《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-20144.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:     1 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水;     2 市政给水管网应为环状管网;     3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。

    0 0 2023-11-02 10:33