消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

再谈干式、预作用自动喷水灭火系统的替代及应用!

发布时间:2021-03-25 11:22消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:受制于目前产品的固有缺陷及日常维护保养水平,干式系统、双连锁预作用系统以及系统侧管网充压的单连锁预作用系统,均无法有效长期应用。

结合实际经验及现实情况,本文认为:系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。

注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。

详细分解如下:

第一章 干式自动喷水灭火系统

一、干式系统-概述及应用:

湿式自动喷水灭火系统,简称湿式系统,干式自动喷水灭火系统,简称干式系统。

1、干式系统采用干式报警阀组,设置有电动阀、快速排气阀,空气供给装置、为了自动调节管网压力,通常还会配套气压维持装置和专用的控制盘。

图片

2、干式系统与湿式系统的区别在于:准工作状态(警戒状态)时,干式系统报警阀以后的配水管道不充水,充有一定压力的气体。火灾发生时,喷头开启,系统侧管网气压迅速降低,压力降到一定值时,干式阀开启,水流进入系统侧管网,喷水灭火。

因为管网不充水,因此干式系统适应相对较高和较低的环境温度,根据规范要求,干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃,为防止低温冰冻和高温汽化的场所。

二、干式系统-缺陷及应用困境:

干式系统启动后,配水管道有一个排气充水过程,系统喷水的时间因排气充水而产生滞后,削弱了系统灭火能力,这一点是干式系统的固有缺陷。

干式系统最大的问题,是必须始终有效控制系侧管网的压力,要求较高的维护水平及运行成本,从目前调研的情况看,基本没在干式系统能长期处于正常运行状态。另外,很多干式系统没有配置加速器,当系统侧管网容积较大时,严重削弱了灭火能力。

 

第二章 预作用自动喷水灭火系统

一、预作用系统-概述及应用:

预作用系统由闭式喷头、预作用装置、管道和供水设施等组成,和干式系统类似,准工作状态时预作用报警阀组后的配水管道内不充水。发生火灾时,启动预作用装置、电动阀、消防水泵,向配水管道供水灭火。

预作用系统可以应用于准工作状态时严禁误喷和严禁管道充水的场所;预作用系统也可以替代干式系统。根据规范要求,具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

1、系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;(宜采用单联锁系统)

2、系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;(宜采用双联锁系统)

3、用于替代干式系统的场所。(注:规范要求采用双联锁系统,存在争议,新版规范图示已明确可以采用单连锁系统替代干式系统。)

二、预作用系统-主要分类:
根据控制方式的不同,预作用系统可分为单联锁系统和双连锁系统:

图片

1、单联锁的预作用系统,是由火灾自动报警系统直接控制的预作用系统。
在单联锁系统中,通常由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用系统的启动条件,由火灾报警控制器发出联动指令。
火灾探测器的热敏性能优于闭式喷头,当火灾发生时,火灾探测器报警,联动开启预作用装置、电动阀,启动消防水泵,为系统侧管道充水,系统在闭式喷头动作前转换为湿式系统。单联锁预作用系统解决了干式系统的因排气充水而产生的滞后问题,是干式系统的理想替代方案。
在单联锁系统中,根据系统侧管网情况,又可分为系统侧管网充压和系统侧管网不充压两种形式:

图片

1.1、系统侧管网充压的预作用系统,需采用预作用装置。预作用装置作为系统的控制阀门,同时确保配水管网一定的气压(0.03MPa~0.05MPa),利用有压气体检测管道是否严密。

图片

1.2、系统侧管网不充压的预作用系统,可以采用雨淋阀。这种系统类似于雨淋系统,洒水喷头采用闭式喷头,这种系统简易可行,维护运行成本低,联动控制类似于雨淋系统。

图片

2、双联锁系统,是由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统,系统侧管网充满压缩气体。火灾发生时,火灾探测器报警,火灾报警控制器向预作用控制盘发出启动指令,联动条件和单连锁系统相同。达到预定温度后,洒水喷头动作,系统侧管网压力降低,达到设定值后,充气管道上的压力开关发出报警信号。
预作用控制盘在接到(火灾报警控制器的)启动指令和压力开关(或压力感应装置)的报警信号以后,开启预作用报警阀、电动阀,启动消防水泵,系统侧管道充水灭火。
双联锁的预作用系统,类似于干式灭火系统,配水管道有一个排气充水过程,系统喷水的时间因排气充水而产生滞后,削弱了系统灭火能力。
在双联锁系统中,由火灾自动报警系统和(充气管道上设置的)压力开关控制系统启动,消除了火灾(报警系统的)误报风险,相对于单连锁系统,安全性更高,

图片

三、预作用系统-缺陷及应用困境:
系统侧管网充压的单连锁预作用系统,主要问题类似于干式系统,必须始终有效控制系侧管网的压力,要求较高的维护水平及运行成本,从目前调研的情况看,很难长期处于正常运行状态。
对于双连锁的预作用系统,面临的问题更多,除了存在上面所述的单连锁预作用系统的问题外,还面临系统制式不成熟等问题。尤其是,这种火灾自动报警系统和(充气管道上设置的)压力开关控制系统的方式,涉及火灾报警系统的可靠性和管网压力监测系统的可靠性,火灾时很难保证系统的有效动作。
系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。

第三章 视频分解

一、干式系统:

自动喷水灭火系统 - 干式系统

全系列视频请点击观看↓↓↓
1 干式下垂型喷头
2 自动喷水灭火系统 - 干式系统
3 干式报警阀 - 自动喷水灭火系统
4 干式报警阀-加速器
5 干式系统-充气和气压维持装置-自动喷水灭火系统
6 自动喷水灭火系统-干式系统-报警联动及连锁控制
7 自动喷水灭火系统-水流指示器
8 自动喷水灭火系统-末端试水装置
二、预作用系统:
自动喷水灭火系统 - 预作用系统

全系列视频请点击观看↓↓↓

1 预作用-自动喷水灭火系统

2 预作用-自动喷水灭火系统-主要分类

3 预作用-自动喷水灭火系统-预作用装置

4 预作用-自动喷水灭火系统-报警联动控制

5 自动喷水灭火系统-水流指示器

6 自动喷水灭火系统-末端试水装置

7 自喷新规讲解-预作用系统

三、湿式系统:

自动喷水灭火系统 - 湿式系统

全系列视频请点击观看↓↓↓

1 自动喷水灭火系统-湿式系统

2 自动喷水灭火系统-湿式报警阀

3 自动喷水灭火系统-防护冷却系统

4 自动喷水灭火系统-湿式系统-报警联动及连锁控制

5 自动喷水灭火系统-水流指示器

6 自动喷水灭火系统-末端试水装置

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

安洪全 2023-08-24 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问老师,文章第二章“注:规范要求采用双联锁系统,存在争议,新版规范图示已明确可以采用单连锁系统替代干式系统。”中提到的新版规范图示全称是多少?

我项目地下车库就是双连锁的预作用系统,确实运行成本高,经常故障,我想改为单连锁的系统,但一直没有找到规范依据,我想参考一下,谢谢

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

再谈干式、预作用自动喷水灭火系统的替代及应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读