消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

自动喷水灭火系统-末端试水装置!

发布时间:2020-07-15 17:04消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。

一、视频分解:

自动喷水灭火系统-末端试水装置

二、为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。

当末端试水装置开启时,水流指示器报警,指示报警区域的位置。湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,启动水力警铃和压力开关,压力开关直接连锁消防水泵的启动。系统测试时,开启末端试水装置,水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。

注:每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀,试水阀可以选配压力表。

三、末端试水装置分手动式末端试水装置和电动式末端试水装置,由试水阀、压力表、试水喷嘴等组成,用于监测自动喷水灭火系统末端压力,并可以检验系统启动、报警及联动等功能。

1、手动式末端试水装置可通过手动方式控制末端试水装置的开启和关闭,手动式末端试水装置应安装在方便操控的位置。电动式末端试水装置可通过电动方式控制末端试水装置的开启和关闭,一般带有信号反馈装置,方便远程操控。

2、试水喷嘴出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。也就是说,末端试水装置开启以后,等同于同楼层或所在防火分区最小流量系数的喷头启动,以此测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。

四、末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。

注:从孔口流出的水流进入大气,不受阻挡,是一种自由出流的方式。孔口出流的阻力系数最小,在相同压力下可以得到最大的出流量。

五、末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的保护措施。

六、参考视频:

自动喷水灭火系统-概述及分类

自动喷水灭火系统-湿式系统(3D)

更多视频,请参阅:

1 自动喷水灭火系统-概述及分类

2 自动喷水灭火系统-消防给水及系统设置要求

3 自动喷水灭火系统-湿式系统

4 自动喷水灭火系统-防护冷却系统

5 预作用-自动喷水灭火系统

6 自动喷水灭火系统-雨淋系统

7 自动喷水灭火系统 - 干式系统

8 干式系统-充气和气压维持装置-自动喷水灭火系统

9 自动喷水灭火系统-启动条件及控制流程

10 自动喷水灭火系统-水幕系统

11 泡沫-水喷淋系统

12 自动喷水灭火系统-湿式报警阀

13 隔膜式-雨淋报警阀-结构及动作原理

14 推杆式-雨淋报警阀-结构及动作原理

15 干式报警阀 - 自动喷水灭火系统

16 干式报警阀-加速器

17 预作用-自动喷水灭火系统-预作用装置

18 自动喷水灭火系统-水流指示器

19 自动喷水灭火系统-末端试水装置

20 自动喷水灭火系统-作用面积

21 自动喷水灭火系统·消防水泵控制-直接自动启动

22 自动喷水灭火系统-湿式系统-报警联动及连锁控制

23 自动喷水灭火系统-干式系统-报警联动及连锁控制

24 预作用-自动喷水灭火系统-主要分类

25 雨淋系统-报警及联动控制(电启动)

26 雨淋系统-充液(水)传动管启动

27 预作用-自动喷水灭火系统-报警联动控制

28 泡沫-水喷淋系统-湿式系统-报警联动及联锁控制

29 为什么在报警阀前接入高位水箱供水

30 并联设置的雨淋报警阀组-为什么入口应设止回阀

31 自动喷水灭火系统-湿式系统(3D)

32 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用(3D分解)

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

自动喷水灭火系统-末端试水装置!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读