消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”!

发布时间:2022-09-26 14:22消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:在临时高压消防给水系统中,稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,但对于自动喷水灭火系统,宜予区别对待!

依据《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.13条规定:稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量。由此引伸两个疑问:

1、为什么稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量?

2、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求?     

 

一、为什么稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量?

在设置稳压泵组的临时高压给水系统中,当通过消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防水泵时,就需要确保稳压泵设计流量小于系统自动启动流量。当系统自动启动时,稳压泵流量不能满足其流量要求,扬程降低,系统管网压力降低,当达到消防水泵出水干管的压力开关设定值时,连锁启动消防水泵。相反,当稳压泵设计流量不小于系统自动启动流量时,稳压泵扬程不会出现明显变化,无法达到消防水泵出水干管压力开关连锁启动消防水泵的目的。

图片

二、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求?

不同于室内消火栓等其他系统,自动喷水灭火系统主要依靠其报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,如按本条文要求确定稳压泵流量,则可能导致报警阀组不能有效动作。

以湿式自动喷水灭火系统为例,当系统最不利点处洒水喷头的工作压力为0.05MPa时,其出水量仅约56.7升/分钟(K=80),而报警阀组功能实验的最小流量为60升/分钟(参《自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》GB 5135.2),也就是说,此时洒水喷头的动作流量已处于报警阀组的最小动作流量值,如将稳压泵设计流量设定更低,可能导致报警阀组不能及时动作。

实际上,自动喷水灭火系统主要依靠报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,难以通过消防水泵出水干管压力开关直接启泵,因此也没必要强调“稳压泵设计流量小于系统自动启动流量”的要求,宜酌情调整。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友14591 2023-05-31 11:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

第一点说设计流量要小于系统自动启动流量,这个“系统自动启动流量”您的解释是栓喷水的流量吗,稳压泵补水量要小于设施出水量,以求触发主泵压力开关?

第二点涉及到自喷的描述貌似能用原规范条款解释
原《栓规》5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定: 1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量——也就是要≥系统自动启动流量;解析(另外在消防给水系统中,有些报警阀等压力开关等需要一定的流量才能启动,通常稳压泵的流量应大于这一流量)

赵日天   回复: 消防网友145912024-01-15 16:39

栓规5.3.2这条在通用规范中已经废止了


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

卿大爷 2026-04-16 23:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓系统肯定采用流量开关➕低压压力开关的组合,流量开关只要调整为小于5L/s就行了,低压压力开关按图集设置启泵压力即可。

湿式报警阀尽量采用流量开关➕报警阀压力开关的组合,流量开关调整为小于1L/s就行了,稳压泵流量如果小于1L/S的确无有法触发报警阀压力开关的风险。那如果湿式自喷有这个问题,那干式自喷也存在这个问题吗?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读