合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”!
发表评论: 消火栓系统肯定采用流量开关➕低压压力开关的组合,流量开关只要调整为小于5L/s就行了,低压压力开关按图集设置启泵压力即可。湿式报警阀尽量采用流量开关➕报警阀压力开关的组合,流量开关调整为小于1L/s就行了,稳压泵流量如果小于1L/S的确无有法触发报警阀压力开关的风险。那如果湿式自喷有这个问题,那干式自喷也存在这个问题吗?