石峥嵘:本文阐述变电站、变电所、终端变电站、箱式变电站、变配电室等概念,主要包括以下内容:
    1、变电站、变电所,前身今世。
    2、变压器及建(构)筑物的火灾危险性分类。
    3、防火规范适应原则。
    4、变、配电站-防火间距一览表。
    5、附设变、配电站的防火处置要求。

 

一、变电站、变电所,前身今世!

1、变电站的概念:

变电站又称变电所,是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所,主要包括输电或配电的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器等。

在《电工术语 发电、输电及配电 变电站》(GB/T 2900.59-2008)中,变电站定义如下:

图片

2、变电站和变电所的前身今世:

在2002年以前,变电站通常称为“变电所”,仅有一些很小规模的变电设施才称为“变电站”,比如移动式变电站、箱式变电站等。

2002年,《电工术语 发电、输电及配电 变电站》(GB/T 2900.59-2002)发布,明确了变电站定义,自此,相关规范逐步采用“变电站”称呼,目前仍保留“变电所”称呼的规范主要有《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013),因此,通常认为,变电所属于规模等级相对较低的变电站。

综上可知,变电站和变电所实为同一概念,且近20年经历了主次交替的过程。

二、终端变电站、预装式变电站(箱式变电站)、变配电室。

终端变电站、预装式变电站(箱式变电站)、变配电室等,通常是指带有某些特定特征的变电站。

1、终端变电站:

单独建造的终端变电站,通常是指民用建筑所属的10kV降压至380V的最末一级变电站,这些变电站的变压器大致在630kVA~1000kVA之间。

2、预装式变电站(箱式变电站):

预装式变电站也称箱式变电站,属于成套变配电装置,主要包括电力变压器、高压和低压开关设备与控制设备、高压和低压内部连接、辅助设备和回路等,设置于不燃性外壳中,有较好的安全性。

3、变压器室和变配电室:

变压器室和变配电室,通常是指附设在其他建筑内的变压器室,以及集变压和配电功能于一体的变配电室。

三、油浸式变压器、干式变压器、气体绝缘变压器、非可燃性液体绝缘变压器。

1、油浸式变压器:

油浸式变压器采用变压器油作为绝缘和冷却介质,变压器的铁心和绕组均浸入变压器油中,变压器油通常属于丙类火灾危险性液体,当变压器绕组等发生匝间短路或过负荷时,可能导致变压器内产生瓦斯气体,易发生火灾和爆炸,具备较大的火灾风险。

2、干式变压器、气体绝缘变压器、非可燃性液体绝缘变压器。

这类变压器采用不燃性冷却和绝缘介质,防火性能较好。

四、火灾危险性分类。

1、油浸式变压器室的火灾危险性类别:

通常情况下,变压器油的火灾危险性类别为丙类,油浸式变压器室的火灾危险性类别应为丙类。

2、干式变压器室的火灾危险性类别:

依《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)规定,气体或干式变压器室的火灾危险性类别为丁类。但依据《建筑设计防火规范》规定及《关于对室内变电站防火设计问题的复函》(建规字〔2018〕4号)、《关于220V附建式变电站防火设计问题的复函》(建规字〔2019〕2号 )等复函精神,变压器室的火灾危险性类别宜为丙类。

实际应用中,涉及《火力发电厂与变电站设计防火标准》的规范应用,可将气体或干式变压器室的火灾危险性类别视为丁类,但涉及变压器室与站外其他建(构)筑物的防火处置措施,比如与站外建(构)筑物的防火间距要求等,宜遵行《建筑设计防火规范》及相关复函精神,将变压器室的火灾危险性类别视为丙类。

3、其他建(构)筑物的火灾危险性类别,参《火力发电厂与变电站设计防火标准》第11.1.1款的相关规定确定,对于独立建造于变电站内的民用建筑,按《建筑设计防火规范》确定。

五、防火规范适应原则。

1、电压为1000kV级及以下的变电站,均适应《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)。

2、不同等级或类别的变电站,尚应满足相关专项规范标准要求,比如:

《建筑设计防火规范》(GB 50016)

《民用建筑电气设计标准》(GB51348)

《民用建筑设计统一标准》(GB50352)

《1000kV变电站设计规范》(GB 50697)

《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218)

《35kV~110kV变电站设计规范》(GB 50059)

《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053)

等等。

六、变、配电站-防火间距一览表:

图片

七、附设变、配电站的防火处置要求:

图片

注1:《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)第 4.3.5款规定:设置在民用建筑内的变压器,应选择干式变压器、气体绝缘变压器或非可燃性液体绝缘变压器。

注2:变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

盟蠡蠡 2023-07-31 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2023.07.31

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防火概论| 变电站. 变电所. 终端变电站. 箱式变电站. 变配电室等!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读