消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 消火栓系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管

发布时间:2022-06-16 15:14消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘 :消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接方式应仅限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。

 

规范条文:

1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.12条第6款规定:

配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。

2、《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019) 第4.4.1款规定:

当立管上设置支管时,应采用沟槽式三通、沟槽式四通等管件连接。当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。

主要争议:
消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可否采用机械三通连接(图示3)?

回答:

消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接方式应仅限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。

一、沟槽式管件、支管接头等相关概念:
1、沟槽式管件:
沟槽式连接管道系统上采用的弯头、三通、四通、异径管等管件的统称,管件平口端的接头部位均加工成与管材接头部位相同的环形沟槽。(图示1)

图片

(图示1)
2、支管接头:
支管接头是用于连接支管的鞍形拼合式连接件,有机械三通和机械四通两种类型。(图示2)

图片

(图示2)

支管接头在管道中部开孔后连接支管,施工简便,成本相对较低,但强度低于沟槽式管件,因此,目前支管接头仅允许用于沟槽式连接管道系统的横管上,《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019)第4.4.1条、第4.4.2条对此作了相应的规定。

二、消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可否采用机械三通连接?

连接室内消火栓和消火栓立管的短支管,负荷较小,采用机械三通应不会对立管和接口造成不良影响,考虑机械三通可大大提高工作效率,符合安全与经济并举原则,应予许可。

因此,消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接应仅限于单只消火栓与立管相连的情况(图示3),对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件(图示4)。

图片

(图示3)

图片

(图示4)

 

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友63117 2022-06-17 08:40  2 赞  0 踩 [回复] 举报

你最后的结论和开始讨论的依据完全没有因果关系,甚至是违背的。在主立管上开机械三通是破坏的整个立管的强度,每层开一个,就是让整个立管千疮百孔,强度大大降低,跟开口之后是一个还是多个消火栓没有关系。

鸿_1RYm   回复: 消防网友631172022-10-31 22:23

你以为一根立管有火车那么长吗?就算是6米长的管最多也是开两个口,现在基本是3米1根管,一是为了安装方便,检修也方便,这样才3米左右开一个口对整条立管影响不大,实际不会出现你所说的整条立管千疮百孔降低强度的情况。

  2 赞    1 踩 [回复] 举报

梧桐树下是我的昵称   回复: 消防网友631172023-12-20 22:33

消火栓立管一般都是三米一根,最多一根立管上面安装一个室内消火栓,关于强度,安装完成后都是经过试压检验的,何来千疮百孔一说?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

pa119   回复: 消防网友631172024-06-21 16:25

同意观点,100立管开DN65孔对强度损伤太大了,住宅一条立管至少带十多层的消火栓,坏一个影响很多层。如果是150立管壁厚和管径都加大了,开DN65孔对强度影响相对小很多。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友67559 2022-06-22 17:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可取,不能臆想,没经过试验的不能乱用

消防网友27943 2022-06-29 11:42  2 赞  0 踩 [回复] 举报

作者出发点是好的,但最终意见与规范原文相悖,可能不是规范的本意,且不具法律效应,实践中无法引用!


AHJZ 2023-03-31 13:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

网上找的这个,要是真的使用机械三通就没问题

胡歌福建副歌   回复: AHJZ2023-06-20 00:59

我希望是真的,但是回复里面写的规范条文却是12.5.12,正确条文应该是12.3.12,所以很难相信是真的啊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

浩波 2023-06-08 06:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范说的是配水干管和配水管,后面括号是表明干管是立的情况,配水管是水平的情况,这种情况不用机三。所以搞清楚配水干管和配水管是关键吧,消火栓短立管只接一个消火栓的情况应该是支管,不是配水管的作用了。用机三满足要求就行吧

浩波 2023-06-08 06:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个规范主编方的回复不是有么,不知道是不是真的,回头跟主编方求证一下

胡歌福建副歌 2023-06-20 00:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看过这位作者的很多文章,对于规范的争议点,几乎都是一切从严,难得看到这个是从宽的,然而却只是个人意见,没有任何依据。

消防网友80793 2024-07-13 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依规范理解,未明确的,从严处理,

Aris_Ji 2024-09-07 17:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这么多年实践下来有出现过消火栓立管开个机三导致管道变形损坏的吗?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读