pa119
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管
发表评论: 同意观点,100立管开DN65孔对强度损伤太大了,住宅一条立管至少带十多层的消火栓,坏一个影响很多层。如果是150立管壁厚和管径都加大了,开DN65孔对强度影响相对小很多。
2024-06-21 16:25
-
住宅小区新建室外立体机械停车位是否要考虑与高层住宅的防火间距
发表评论: 规范的意思是停车场在满足“当相邻建筑的外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比停车部位高15m范围以下的外墙均为无门、窗、洞口的防火墙时 ”防火间距可不限。“对于无围护结构的机械式停车装置,可以视作停车场。”而对于汽车库、修车库即使满足以上条件也不允许贴邻,仅仅对停车场做个放宽限制。个人理解!
2021-09-23 16:33
-
关于备用照明
发表评论: 备用照明可以跟普通照明用同一灯具。还需要应急照明和疏散,可以查看图集19D702-7
2021-09-23 16:13
-
关于高度大于12m的场所火灾探测器的选择
发表评论: 图像火灾探测器
2021-09-23 16:06
-
自动喷淋系统的设计流量怎么算?
发表评论: 要把作用面积内的所有喷头的流量求和。最末端流量最小,根据公式q=k√10p最末端动压和喷头流量系数先算出最末端流量,然后计算出流速,再计算上一喷淋点位到末端端头的水头损失,计算出上一点位的动压,再根据q=k√10p计算出这个喷淋点位的流量。以此类推算出作用面积所有喷淋点位的流量。
2021-08-03 16:22
1
