消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 消防控制室 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

【废止】有关消防控制室的若干问题

发布时间:2020-07-16 10:34消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:本文讨论有关消防控制室的若干问题,解答消防控制室和其他控制室合用的基本原则,以及设置自动灭火系统的具体要求。

1、消防控制室是否可以和其他控制室合用?

2、消防控制室是否需要设置自动灭火系统?

3、消防控制室是否需要设置排烟设施?

4、消防控制室是否需要设置火灾自动报警系统?

     附设在建筑内的消防控制室,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。

随着技术发展,消防控制室已不再是单一的消防报警联动控制设备,应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等各类系统的控制主机,均设置在消防控制室。除电气火灾外,消防控制室还可能存在其他火灾风险(比如纸质记录或文件等)。因此,对于消防控制室,应依据相关规范要求设置自动灭火、火灾自动报警或排烟设施,具体解说如下:

一、消防控制室是否可以和其他控制室(或其他功能房间)合用?

消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

但是,实际应用中,安保和监控设备可以为火灾探测提供有效辅助,且管理上交叉重叠,因此,消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室:

1、消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应占有独立的工作区域,且相互间不会产生干扰;

2、消防控制室与其他控制室合用时,控制室应同时满足相关功能规范(消防、安防、智能化等)的要求。

     除此之外,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用。

二、消防控制室是否需要设置自动灭火系统?

对于需要设置自动灭火系统的建筑(《建规》8.3),附设在建筑内的消防控制室,应设置自动灭火系统。

消防控制室自动灭火系统的设置,应注意以下要求:

1、不能采用自动喷水灭火系统,宜采用气体灭火系统,且应采用设计浓度低于无毒性反应(NOAEL)的气体灭火剂(如七氟丙烷、IG541),严禁采用超过有毒性反应(LOAEL)的气体灭火剂,且应注意喷嘴的喷放方向和角度,尽量回避有人部位。(可参考“气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工必须掌握的重要指标!”)

2、设置气体灭火的消防控制室,建议采用手动控制方式,发生火灾时,值班人员可以撤离至控制室门外紧急启动。(无人值班时转换自动控制)

3、设置气体灭火的消防控制室,应设置灭火后通风换气的通风设施(自然通风设施或机械排风装置)。

4、设置气体灭火的消防控制室,宜配置空气呼吸器。

5、不管消防控制室是否设置自动灭火系统,均应设置灭火器,宜采用洁净气体灭火器。(可参考“灭火器-选型应用”)

三、消防控制室是否需要设置排烟设施?

     消防控制室属于经常有人停留的房间,是否需要设置排烟设施,依《建规》8.5.3、8.5.4确定。但对于设置有气体灭火的消防控制室,不应设置排烟设施。

四、消防控制室是否需要设置火灾自动报警系统?

1、对于需要设置火灾自动报警系统的建筑(《建规》8.4),附设在建筑内的消防控制室,应设置火灾自动报警系统。

2、对于设置有自动灭火系统或排烟设施的消防控制室,应配套设置火灾自动报警系统。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

【废止】有关消防控制室的若干问题
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读