消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

替代原则·管径要求| 水泵试水管、流量测试装置!

发布时间:2022-01-07 16:13消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管;当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65试水管。

注:有关流量测试装置替代试水管功能的观点,本文支持并做详细分解,仅供参考。

 

主要争议:

1、消防水泵的试水管直径,是否必须为DN65?

2、当消防水泵设置有流量测试装置时,可否不设置试水管?

争议由来:

依据现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,水泵出水管上应设置DN65试水管,宜设置流量测试装置。

本文观点:

当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管;当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65试水管。

分解如下:

一、消防水泵试水管和流量测试装置的前身今世:

1、有关水泵试水管设置要求,最早出现于1982版《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45-82):

本规范第6.5.2条规定:水泵的出水管上应装设试验和检查用的放水阀门。

2、在1995版《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中,明确试水阀门为DN65,并延续至今:

本规范第7.5.4规定:供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。条文说明中解释了设置目的及要求:为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门。为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。

3、2006版《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)延续了GB50045-95要求:

本规范第8.6.5规定:消防水泵出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。

4、现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)提出了流量测试装置要求。

本规范延续了1995版《高层民用建筑设计防火规范》的试水管要求,同时提出了流量测试装置要求,本规范第5.1.11规定:

图片

二、DN65试水管的设置目的,是为方便“试验和检查消防水泵”:

由上述可知,消防水泵的试水管要求,定性于1995版的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95),本规范明确了试水管的设置目的及功能要求:为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门,为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。

在上世纪90年代初,主要灭火设施为室内消火栓,通过水带水枪已可满足测试要求,且鲜有其他合适的测量装置,本规定完全符合当时实际情况。

三、严格意义来说,DN65试水管已无法适应现代消防设施的试水功能要求:

在现代消防设施中,自动灭火设施已为主导地位,单一的DN65试水管已难担负严格意义上的消防水泵试验和检查重任,比如:自动喷水灭火系统需要更小的测试流量,消防炮、雨淋系统等可能需要更大的测试流量,等等。

当然,常规的水泵试验和检查并不需要进行各种工况测试,即使是对于消火栓以外的其他水灭火系统,DN65试水管仍可视为满足水泵的常规试验和检查要求。

四、流量测试装置完全可以替代消防水泵的试水管功能。

流量测试装置可检测认定“工程中所安装的消防水泵能否满足该工程的消防需要”,很明显,通过流量测试装置测定水泵出水流量,可准确试验和检测各类消防系统的水泵功能,完全可以替代消防水泵的试水管功能。

五、结论:

1、当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管:

通过流量测试装置测定水泵出水流量,可准确试验和检测各类消防系统的水泵功能,并检测认定“工程中所安装的消防水泵能否满足该工程的消防需要”。因此,流量测试装置完全可以满足“试验和检查消防水泵”的功能要求,完全可以替代消防水泵的试水管功能,当消防水泵设置有流量测试装置时,出水管上无需设置试水管。

注1:流量测试装置的选型应满足试验和检查消防水泵的功能要求,安装位置等应方便日常操作。
注2:流量测试装置的前后管段等,应满足产品技术参数要求。

注3:当需要测量不同流量工况时,宜设置方便流量调节的阀门。

注4:测试管段的水流速度不宜大于5m/s,不应大于7m/s。(供参考)

2、当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65的试水管。

不同类别的灭火设施,流量工况有别,相对来说,消火栓系统是最普遍应用的系统,考虑室内消火栓较多配套DN65消防水带,采用DN65试水管,通过室内消火栓配套的水带水枪即可测试,是较为合适的方式。

依此,消防水泵出水管上的试水管,应设置为DN65。
 

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

文师不动 2022-01-11 12:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

DN65的试水管测不了流量有什么用?拿什么来判断他符合设计流量?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

替代原则·管径要求| 水泵试水管、流量测试装置!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读