水泵吸水管路-气囊危害,防范措施!

发布时间:2022-01-24 09:11消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,是防范水泵吸水管路气囊的关键要素。

水泵运转时,吸水管路的水压降低,溶解在水中的气体可能释放出来,当吸水管路存在倒坡或局部升高时,即可形成气囊。气囊累积后可能以较大气团(气泡)的形式进入泵体,影响水泵流量扬程性能,并产生震动及叶轮损坏等类似气蚀损害,有必要加以防范。

避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,可有效防范水泵吸水管路气囊的产生。

提示:管路气囊的危害类似于气蚀,但有别气蚀,有关水泵“气蚀”、“气蚀余量”、“必须气蚀余量”等概念,另做专题分解!

 

分述如下:

一、下游管路管顶不低于上游管路,是避免管路局部升高的基本保障措施:

水泵吸水管路的倒坡和局部升高,是造成气囊的主要原因,避免倒坡和管路局部升高,应确保下游管路的管顶不低于上游管路,现实应用中,应注意以下情况:

1、水泵入口的异径管,应采用偏心异径管,并应采取管顶相平的连接方式。

图片

(图示1)

2、从水池至水泵的吸水管路,下游管路管顶不应低于上游管路。

在图示2中,吸水管与吸水干管的连接①,以及吸水干管与水池引入管的连接②,应采用下游与上游管顶相平(图示3),或采用下游管顶高于上游管顶(图示4、图示5)的方式。

图片

(图示2)

图片

(图示3)

图片

(图示4)

图片

(图示5)

3、工程实例(错例):

图示6、图示7的水泵吸水管与吸水干管连接,均未采用管顶平接,不宜采用。

图片

(图示6)

图片

(图示7)

二、合理设置管道坡度,有利于防范气囊产生。

水泵吸水管的设置,向水泵方向应有上升坡度(i≥0.005),合理的管道坡度,有利于防范气囊产生。

图片

(图示8)

三、合理布局吸水管路,有利防范气囊产生。

合理布局吸水管路,有利于防范气囊产生。

1、图示9的吸水管路,方便采取管路管顶平接等措施(图示1~图示5),有利防范气囊产生。

图片

(图示9)

2、图示10的吸水管路交叉,难以实现管路管顶平接的目标,或者需要提高部分水泵的最低有效水位,造成浪费。

图片

(图示10)

四、慎重采用引发气囊的设备及部件。

可能引发气囊的设备及部件,应慎重应用于吸水管路,确有所需时,应采取一定保证措施,防范气囊危害。

示例,有些过滤装置应用于水泵吸水管路时,可能存在局部升高区域,宜予重视。(图示11)

注:关于是否需要考虑过滤器气囊危害的问题,有争议,仅供参考。

图片

(图示11)

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

北风VlP1 2022-05-13 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报


请问水泵吸水管的设置,向水泵方向应有上升坡度(i≥0.005)是出自哪个规范的要求

安安安安 2022-06-30 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

石老师,请教您一个问题。消水规要求室内架空管道采用镀锌钢管,泵房吸水管采用沟槽连接,吸水母管与吸水管如何实现管顶平接?

杨德乾 2025-09-10 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问消防稳压泵是否也要采用偏心异径管顶平接的方式?采用同心异径管是否可以?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

水泵吸水管路-气囊危害,防范措施!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读