消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 气体灭火系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

探火管灭火装置的应用,以及防护区的特殊要求!

发布时间:2025-01-09 16:12消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:本文讲解探火管灭火装置的应用条件,以及探火管防护区的特殊要求!

根据《建筑设计防火规范》的规定,对一些只有部分设备或面积需要灭火保护的大空间场所,可以采用探火管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护,而不必采用大型自动灭火系统来保护整个空间。

  

探火管的应用,应满足以下条件:

 

一、探火管灭火装置的防护区通常以单独密闭的局部空间为单位。我们可以把带有外壳的机柜设备视为单独的防护区,常见的设备如下:高低压配电柜、大型计算机主机、大型电子显示屏、通讯设备、银行ATM 机、大型空调主机、档案柜等。

探火管灭火装置-防护区概念

 

二、探火管仅对被保护对象的内部实施保护,要求保护对象的外部空间无可燃物,这是设置探火管灭火装置的基本要求。如房间存在其他火灾危险源、或有其他可燃物、或有个别其他设备无法满足探火管灭火装置防护区的要求,都将导致无法有效应用探火管灭火装置,这是探火管应用受到局限的主要原因。

探火管灭火装置-概述

 

三、需要说明的是,对于单独密闭的局部空间,探火管灭火装置是高效直接的保护措施,即使设置有自动灭火系统保护的区域,其中的重要设备也可以采用探火管灭火装置进行加强保护。

 

由于篇幅限制,其他视频请点击观看↓↓↓

→ 探火管(直接式)灭火系统-灭火演示(3D)

→ 探火管(间接式)灭火系统-灭火演示(3D)

→ 探火管灭火装置-概述  

→ 探火管灭火装置-直接式

→ 探火管灭火装置-间接式

→ 探火管灭火装置-防护区概念

→ 探火管灭火装置-联动控制

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

探火管灭火装置的应用,以及防护区的特殊要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读