石峥嵘:本文系统介绍洁净气体灭火剂的基本概念、主要分类及其技术发展趋势,并重点探讨传统化学气体灭火剂的演变与替代方向。
气体灭火剂属于四大传统灭火介质(水、气体、泡沫、干粉)之一,其中的洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,在严禁水渍场所和洁净度要求的场所,如电子设备机房、数据中心、电气设备间、档案馆等场所中,洁净气体灭火剂因其“无损灭火”能力被广泛采用。
一、洁净气体灭火剂特征及主要分类。

(1)洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,其基本特征性是:

① 以气体或易挥发液体形式释放,无残留物,不对受保护对象造成污染或损害。

② 灭火迅速,抢救性保护贵重设备和物品。目前的化学气体灭火剂喷放时间均不超过10s,惰性气体灭火剂喷放时间不超过60s,并能满足灭火浸渍时间要求。

③ 不导电,绝缘性能优良。

(2)目前的洁净气体灭火剂,可分为五大类:

图片
二、哈龙(Halon)灭火剂。

哈龙(Halon)灭火剂是指含溴的卤代烷灭火剂,是一种人工合成的化学灭火剂,洁净高效。Halon 1301是灭火效率最高的气体灭火剂。

1. 灭火机理

化学抑制。通过化学抑制燃烧链式反应实现灭火。

2. 主要分类

哈龙(Halon)灭火剂主要包括1211、1301和2402等产品。

图片

3. 淘汰机制

哈龙(Halon)灭火剂含有溴元素,其释放的溴自由基在大气平流层中会催化臭氧分解,导致臭氧层空洞扩大,对臭氧层具有强烈破坏作用,已被《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(简称《蒙特利尔议定书》)列为淘汰对象,目前大多数国家已禁止其生产与使用,仅允许在极少数必要用途中豁免。比如,某些关键领域(如民航客机发动机舱灭火系统、军事设施等)因无可靠替代品,可申请必要用途豁免,但需严格审批并逐年减少用量。

注:《蒙特利尔议定书》于1987年达成,旨在逐步停止生产和使用消耗臭氧层的化学品。我国于1991年成为议定书缔约方,并于1994年起限制哈龙使用,2005年全面淘汰1211,2010年停止生产1301。

4. 替代品

从化学灭火剂角度,哈龙(Halon)灭火剂的替代品是七氟丙烷等氢氟碳化物(HFCs)。实际上,氢氟碳化物(HFCs)灭火剂只能视为哈龙(Halon)灭火剂的过渡性替代品,详见第三节分解。

三、氢氟碳化物(HFCs)灭火剂。

氢氟碳化物(HFCs)灭火剂是人工合成的卤代烃类灭火剂,由碳(C)、氢(H)、氟(F)三种元素组成,不含氯(Cl)和溴(Br),因此臭氧消耗潜能值(ODP)为0,洁净高效,被广泛使用。

1. 灭火机理

化学抑制。通过化学抑制燃烧链式反应实现灭火。

2. 安全性能

在大部分场所中,氢氟碳化物(HFCs)灭火剂的灭火浓度均不高于有毒性反应浓度,安全性较高,可应用于有人场所。

3. 主要分类

氢氟碳化物(HFCs)灭火剂主要包括七氟丙烷、六氟丙烷和三氟甲烷,七氟丙烷是目前应用最广泛的气体灭火剂。

注:七氟丙烷即FM-200,FM-200最初由美国杜邦公司(DuPont)研发,并以 FM-200 为商品名推广,该商标目前归属杜邦分拆出的化学品公司 Chemours(科慕公司)。

图片

4. 淘汰机制

氢氟碳化物(HFCs)灭火剂不破坏大气臭氧层,但都有较大的全球变暖潜力。2016年,《蒙特利尔议定书》缔约方达成《基加利修正案》,旨在限控温室气体氢氟碳化物(HFCs)。《基加利修正案》管控18种氢氟碳化物(HFCs),其中包括七氟丙烷、六氟丙烷和三氟甲烷。修正案规定了HFCs削减时间表,包括我国在内的第一组发展中国家应从2024年起将受控用途HFCs生产和使用冻结在基线水平,2029年起HFCs生产和使用不超过基线的90%,2035年起不超过基线的70%,2040年起不超过基线的50%,2045年起不超过基线的20%。

由此可知,从2024年开始,七氟丙烷、六氟丙烷和三氟甲烷灭火剂削减产量,并将于2045年趋于终止。

5. 替代品

氢氟碳化物(HFCs)灭火剂的替代品主要有惰性气体、全氟己酮和高压细水雾。高压细水雾不属于气体灭火剂,不在本文缀述。

四、全氟己酮灭火剂。

全氟己酮灭火剂(FK-5-1-12),即Novec 1230。 Novec 1230是由美国 3M 公司开发并注册的商标名称。

全氟己酮在常温常压下为液态,沸点较低(49°C),释放到灭火区域后迅速汽化并灭火,具备洁净高效、环保等优良性能。

1. 安全性能

全氟己酮灭火剂的灭火浓度不高于有毒性反应浓度,安全性较高,可应用于有人场所。

2. 应用需知

全氟己酮灭火装置的生产工艺要求较高,在选型应用中,需要关注以下要素:  

(1)吸湿腐蚀性。   

全氟己酮本身为无腐蚀、高绝缘性、易挥发的液体,但是,全氟己酮与水分接触可发生水解反应,产生酸性物质,可腐蚀金属部件及密封件。实验表明,全氟己酮水解反应后的酸性产物对铁质和铜质等金属材料、部分橡胶和塑料件均有较大的影响。这就对全氟己酮的充装提出了更严格的要求,必须严格控制灭火剂及充装过程中的水分。否则可能腐蚀储瓶内壁和瓶头阀体,导致全氟己酮灭火系统可靠性下降甚至引起安全风险。

(2)雾化设计要求高。   

全氟己酮灭火设计浓度低(约4.5%至6%),常温常压下液态,不会像其他气体灭火剂一样自动扩散并渗透,在全淹没系统中,怎样让非常有限的灭火剂迅速雾化并渗透到保护对象内部(比如机柜及电气设备内部空间),这是必须面对的问题。不适当的雾化方式,可能影响灭火效果。

3. 应用前景

全氟己酮不破坏大气臭氧层(ODP=0),全球变暖潜能值低(GWP=1),已被国际认可并广泛使用,可替代七氟丙烷等氢氟碳化物(HFCs)灭火剂。

有观点认为,全氟己酮喷放后与空气中的水份接触会产生酸性产物,可能对精密设备产生不利影响。但实际上,全氟己酮以雾化形式喷放,在空气中迅速挥发,并不会对精密设备造成不利影响。尤其在火灾条件下,火灾生成物的危害将远大于灭火剂影响。

五、惰性气体灭火剂。

惰性气体灭火剂由氮气、氩气以及二氧化碳中的一种(二氧化碳除外)或几种气体按规定比例混合而成。

惰性气体灭火剂又称为IG系列灭火剂,“IG”源自于INERGEN(烟烙尽)。“IG”后面的数字代码,分别代表氮气、氩气、二氧化碳的成份比例。

注:INERGEN(烟烙尽)是由美国 ANSUL 公司研发并注册的灭火剂商标,目前归属 Johnson Controls(江森自控)所有。

1. 灭火机理

窒息灭火。

2. 安全性能

在大部分场所中,惰性气体灭火剂的灭火浓度均不高于有毒性反应浓度,安全性较高,可应用于有人场所。

3. 主要分类

按灭火剂种类,惰性气体灭火剂主要包括IG541、IG01、IG100、IG55等,使用最多的是IG541和IG100。IG541组分与INERGEN(烟烙尽)一致。

图片

4. 应用前景。

惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂,是最理想的七氟丙烷替代物。

目前,15MPa等级和20MPa等级的惰性气体灭火系统已趋于成熟,应用前景广阔。

六、二氧化碳灭火剂。

二氧化碳灭火剂的组分为二氧化碳。

按相关规范定义,二氧化碳灭火剂并未归类于洁净气体灭火剂,但其具备洁净气体灭火剂的特征,也符合气体灭火剂性能要求。因此,在本文中,仍将其归属于气体灭火剂。

1. 灭火机理

窒息灭火,也有一定冷却作用。

2. 安全性能

二氧化碳主要通过窒息和冷却灭火,不到 10% 的浓度即可致人昏迷,而灭火浓度均在 34% 及以上,为防范二氧化碳灭火系统误喷或泄漏对人身的伤害,规定全淹没二氧化碳灭火系统不得用于经常有人停留的场所。

3. 应用前景。

二氧化碳为大气组成部分,主要取自于工业副产物,是一种绿色的气体灭火剂。

七、结语。

    随着全球对环境保护和人员安全要求的不断提升,洁净气体灭火剂将朝着更绿色、更高效、更安全的方向持续发展。新型灭火技术的研究与应用也将为消防行业带来更多创新与突破。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

洁净气体灭火剂:发展历程,现状与趋势!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读