消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 气体灭火系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

大型精密设备机房| IG541和七氟丙烷灭火,哪个更好!

发布时间:2021-08-12 15:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

近日,程宏伟老师和石峥嵘老师探讨了有关气体灭火应用问题,针对大家关心的“大型精密设备机房,IG541和七氟丙烷哪种更具优势”的问题,参考观点如下:

IG541和七氟丙烷,分别是惰性气体灭火剂和化学气体灭火剂的典型代表,前面,我们做了“孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂”的专题,详细介绍了这两类灭火剂的主要区别,综合如下:

一、惰性气体灭火剂的主要优势:

1、纯“绿色”的气体灭火剂。

2、喷放时无冷击效应,不会造成视觉障碍。

3、无分解产物。

二、七氟丙烷气体灭火剂的主要优势:

1、同一保护对象,相对惰性气体灭火剂,储瓶用量少。

2、储瓶压力等级较低。

3、灭火迅速,灭火时间更短。

4、具有更多的应用形式,可采用悬挂式、柜式、管网式等多种应用形式。

具体参数及说明,参“孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂”专题!

三、在大型精密设备机房中,IG541和七氟丙烷哪种更具优势?

对于精密设备机房和计算机房,IG541和七氟丙烷都是合适的灭火剂,应综合实际情况,结合各自特点选择。对于相同条件下的管网系统,IG541和七氟丙烷哪个更具优势呢,我们可以从灭火机理进行分析:

1、七氟丙烷灭火迅速,对于抢救性保护重要设备,有重要意义!

七氟丙烷属于化学气体灭火剂,灭火机理主要是阻断燃烧链,以化学抑制为主,灭火迅速;IG541等惰性气体灭火系统的灭火机理主要是降低氧气浓度,窒息为主,灭火速度相对较慢。

根据《气体灭火系统及部件》(GB25972)要求,七氟丙烷灭火系统的最大喷射时间为10s,IG541等惰性气体灭火系统的最大喷射时间为60s,七氟丙烷灭火速度更快,对于精密设备和电子机房来说,可以更有效的抢救性保护设备,有重要意义。

2、惰性气体灭火系统不存在灭火剂消耗问题,灭火效能更持久!

七氟丙烷的灭火机理主要是阻断燃烧链,灭火速度极快,但要求这类灭火剂更快更均匀分布至保护区,如保护区的火灾部位不能迅速形成足够浓度的灭火剂蒸汽,不能彻底中断燃烧链,则灭火剂不断被消耗,燃烧不断发展,最终可能导致灭火失败。

对于大型设备的深位火灾,如灭火剂渗透较慢,则可能存在个别部位不能迅速形成足够灭火浓度的情形,存在灭火失败的风险。

相比之下,IG541等惰性气体灭火系统通过窒息灭火,不存在灭火剂消耗的问题,只要有合格的防护区围护结构,就能保证较好的灭火效果。

依此,对于可能存在深位火灾的大型精密设备,IG541等惰性气体灭火系统可能更具优势。

 

相关专题:

七氟丙烷灭火系统

IG541气体灭火系统

洁净气体灭火剂,现状与未来!

1230灭火剂-任重道远,未来可期!

孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂!

 

程宏伟简历:

程宏伟,福建省建筑设计研究院顾问总工程师,教授级高级工程师,首批国家注册公用设备(给水排水)工程师,福建省工程勘察设计大师。

在社会学术团体中,现担任住房和城乡建设部建筑给排水标准技术委员会委员;全国城镇给水排水标准化技术委员会委员;中国建筑学会给水排水研究分会常务理事;中国勘察设计协会水系统工程和技术分会常务理事;中国土木工程学会建筑给水排水委员会常务委员:福建省给排水技术信息网理事长;福建省土建学会给排水分会会长;福州大学兼职教授;福建工程学院客座教授。
获省部级优秀勘察设计奖16项,中国建筑学会建筑设计奖17项,在各类学术刊物上发表论文80余篇,编著与参编专业书籍13项,参加科研课题6项,主、参编国家、行业、地方标准60多项。
获“全国化学建材工作先进个人”、“九·五期间福建省建设技术创新先进工作者”、“全国工程建设标准定额荣誉工作者”、“中国水业人物一工程与技术贡献奖”等荣誉。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

大型精密设备机房| IG541和七氟丙烷灭火,哪个更好!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读