1:防火间距的概念、影响因素及确定原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题

发布时间:2026-04-15 14:17消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

图片

石峥嵘:《建筑防火·底层逻辑》系列专题——防火间距-第1部分:防火间距的概念、影响因素及确定原则。防火间距应有效防止火灾蔓延,并为灭火救援提供有利条件。

基于第一性原理,深入剖析建筑防火和消防设施领域的本质原理和底层规律!

 

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

视频概述:     

一、前言

    为了防止火灾在不同建筑间蔓延,相邻建筑需要采取防火分隔措施。防火间距是最基本、最有效的防火分隔措施之一。通常认为,满足防火间距要求的两座建筑之间,可达到本质安全的防火分隔效果。

    防火间距应有效防止火灾蔓延,并为灭火救援提供有利条件。

    本专题系统阐述了防火间距的概念、影响因素、确定原则。

二、防火间距的概念

    防火间距是指在建筑之间设置的、用于防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,并为消防救援提供必要作业空间的安全间隔【图示1】。

图片

【图示1】相邻建筑间的防火间距

    本专题所述的防火间距,为不同建(构)筑物之间的防火间距【图示1】,同时适应于相邻两座通过连廊、天桥【图示2】或下部建筑物【图示3】等连接的建筑。《建筑防火通用规范》GB55037-2022第3.3.2条规定,相邻两座通过连廊、天桥或下部建筑物等连接的建筑,防火间距应按照两座独立建筑确定。

图片

【图示2】通过连廊、天桥连接的建筑

图片

【图示3】通过下部建筑物连接的建筑

三、影响防火间距的主要因素

    防火间距的设置,应有效防止火灾在不同建(构)筑物之间蔓延,并为灭火救援活动提供必要条件。其主要影响因素可归纳为火灾传播条件和灭火救援需求两个方面。

    1. 火灾传播条件

    火灾在不同建(构)筑物之间的蔓延,主要通过飞火、热对流和热辐射等途径实现,防火间距应具备有效阻隔上述传播方式的能力。

    (1)飞火

    飞火的形成主要受风力和火焰强度影响。例如,当露天堆放的可燃物剧烈燃烧时,可能产生“火团”,在风力作用下飞散至数十米甚至更远【图示4】。

    飞火的不确定性较大,难以进行定量分析。若建筑外墙符合防火设计要求,其影响可得到有效抑制。因此,在防火间距的确定中通常不将飞火作为主要考虑因素,其影响主要限于无围护结构的特殊场所(如露天堆场等)。

图片

【图示4】飞火导致火灾蔓延

    (2)热对流

    在建筑内部,热对流是高温烟气扩散的主要方式;而对于室外建筑,高温气流通常沿垂直方向上升,对相邻建筑侧面的影响相对较小,主要受风力作用【图示5】。

    由于热对流受气象条件影响显著且难以量化,通常也不作为防火间距的定量依据。

图片

【图示5】热对流导致火灾蔓延

    (3)热辐射

    热辐射是火灾中热量传递的主要形式,通过电磁波直接传播,不依赖介质。当相邻建筑所受辐射热强度达到临界值时,可能被引燃【图示6】。

    热辐射具有可行的定量分析方法,因此通常作为确定防火间距的主要依据。《建筑防火通用规范》GB55037-2022第3.1.2条规定:工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定防火间距,建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。通常认为,当建筑间距满足规范要求时,其相互间的热辐射影响可控制在安全限值以内。

图片

【图示6】热辐射导致火灾蔓延

    2. 灭火救援需求

    防火间距除应满足防止火灾蔓延的基本要求外,还应兼顾灭火救援需要【图示1】。合理的防火间距应为消防车辆通行、灭火作业展开以及人员疏散和救援提供必要的空间条件和安全距离,从而保障消防救援行动的可达性、安全性和有效性。

四、防火间距的工程确定原则

    在实际工程中,辐射热强度的计算过程复杂,受多种参数及边界条件影响,难以取得准确的计算方式。同时,飞火、热对流等也是重要的火灾传播因素,尤其是飞火受风向等影响,难以准确预测。此外,防火间距的确定还应综合考虑消防救援要求和人员耐受能力。因此,在多数情况下,仅满足最小引燃辐射热强度并不意味着防火间距已充分安全。

    建筑物之间的防火间距应依据防止相邻建筑火灾相互蔓延和满足消防救援需求的原则确定,主要方式如下:

    1. 按相关标准规定确定防火间距

    (1)当现行标准中已对防火间距作出明确要求时,应严格按照标准规定执行。目前,大多数建筑场景的防火间距均已纳入相关标准的规范范围。例如:

    ①《建筑防火通用规范》GB55037—2022第3章明确了甲、乙类场所和100m以上民用建筑与其他建筑物(或场所)的防火间距要求;

    ②《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016—2014明确了民用建筑和常规工业建(构)筑物的防火间距要求;

    ③《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067—2014明确了汽车库、修车库、停车场的防火间距要求;

    ④《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009明确了人防工程的出入口地面建筑物、采光窗井与相邻地面建筑的防火间距要求;

    ⑤《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156—2021明确了汽车加油加气加氢站的防火间距要求;

    ⑥石油天然气、化工、酒厂、纺织、钢铁、冶金、煤化工和电厂等工程的专项防火标准或专项工程建设标准,也有防火间距的特定要求。

    (2)通常认为,当相邻建筑之间的防火间距满足上述相关标准规定时,可视为满足基本防火安全要求。

    2. 按允许安全辐射热强度确定防火间距

    在部分工业建(构)筑物中,除总平面布置防火间距要求外,还规定了人员、设备及建筑物的允许安全辐射热强度,需通过计算确定。例如:《石油化工企业设计防火标准》GB 50160—2008、《煤化工工程设计防火标准》GB 51428—2021和《天然气液化工厂设计标准》GB 51261—2019等文件中,高架火炬的安全间距除应满足规定外,还应依据人员或设备的允许辐射热强度经计算确定。

    3.按低于临界引燃辐射热强度确定防火间距

    对于相关标准未作规定的情形,可依据“任意一侧建筑外墙所受的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度”的原则,结合消防救援需求,合理确定防火间距。

五、释疑

    问题:两座建筑间的防火间距不符合要求,是否可以依据“任意一侧建筑外墙所受的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度”的原则来确定防火间距?

    回答:

    在实际工程中,火灾辐射热强度的计算涉及多项复杂参数和边界条件,难以精确量化;同时,飞火、热对流等火灾蔓延因素同样不可忽视,尤其是飞火受气象条件影响较大,具有明显不确定性。此外,防火间距还需满足消防救援通行、作业展开及人员安全耐受等综合要求。因此,即便计算结果显示辐射热强度低于临界引燃值,也不能据此认定防火间距已符合安全要求,更不能替代规范中已明确规定的间距标准。

    防火间距的确定,应以防止火灾蔓延和保障消防救援为基本原则。对现行国家或行业标准已有明确规定的,应严格执行;仅在相关标准未作具体规定时,方可依据“外墙所受辐射热强度低于临界引燃值”的原则,并结合消防救援条件,进行综合论证后合理确定。

六、总结

    至此,我们完成了防火间距专题第一部分的讲解。

    防火间距是最基础且有效的防火分隔措施之一,应依据防止相邻建筑火灾相互蔓延并满足消防救援需求的原则确定。其要点如下:

    (1)飞火、热对流与热辐射是火灾蔓延的主要途径,其中热辐射可进行定量分析,通常作为确定防火间距的主要依据;

    (2)防火间距不仅要满足热辐射安全要求,还应兼顾消防车辆通行和灭火救援作业需求。

    (3)具体应用中,现行标准有规定者,应依规定执行;当标准未作具体要求时,可依据“任意一侧建筑外墙所受的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度”的原则,结合消防救援条件综合确定。

 

视频PPT↓↓↓
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

1:防火间距的概念、影响因素及确定原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读