消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

2:防火间距的测量方法—《建筑防火·底层逻辑》系列专题

发布时间:2026-04-15 14:27消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

图片

石峥嵘:《建筑防火·底层逻辑》系列专题——防火间距-第2部分:防火间距的测量方法。建筑防火间距应取相邻外墙之间的最近水平距离,若外墙存在凸出的可燃或难燃构件,则应从该构件外缘起算。

基于第一性原理,深入剖析建筑防火和消防设施领域的本质原理和底层规律!
 

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

视频概述:   

一、前言

    防火间距是建筑火灾安全设计中最基础、最有效的防火分隔措施,其核心目标在于阻断火灾在建筑物、构筑物及各类设施之间的传播,并为消防救援创造必要的操作空间。

    在实际工程中,建筑形体错综复杂、附属构件形式多样,如何准确界定不同对象之间的“最近水平距离”,成为确定防火间距时必须重点把握的关键问题。

    本专题围绕建筑物、储罐、堆场、变压器以及道路、铁路等常见对象,系统阐述防火间距的测量原则。

二、防火间距的测量原则

    在确定建筑之间的防火间距时,应将建筑外墙上的任意一点(包括凸出外墙的可燃或难燃构件)视为潜在的火灾传播源或受火点。这些位置既可能成为火灾向外蔓延的起点,也可能受到外部火灾威胁。因此,相邻建筑外墙上任意两点之间的最近水平距离,均需满足规范规定的防火间距要求。建筑防火间距应取相邻外墙之间的最近水平距离,若外墙存在凸出的可燃或难燃构件,则应从该构件外缘起算。

    示例:如【图示1】【图示2】所示,建筑1的外墙及其凸出的可燃或难燃构件均为潜在的火灾传播源或受火点;建筑2的外墙同样视为潜在的火灾传播源或受火点(凸出的不燃构件可不计入)。两建筑之间的防火间距以距离 L 表示,L 必须满足相关标准的要求。

图片

【图示1】建筑平面示意图

图片

【图示2】建筑立面示意图

    注:图中的红色点为火灾传播源或受火点示意。

三、建筑物、储罐、堆场、道路、铁路之间的防火间距

    下面,我们参照常见的建(构)筑形式,示例讲解。

    1. 建筑物之间的防火间距

    如前所述,建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算【图示3】【图示4】,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起【图示5】。

图片

【图示3】不同建筑物之间的防火间距

图片

【图示4】不同建筑物之间的防火间距(不燃性突出构件)

图片

【图示5】不同建筑物之间的防火间距(可燃性突出构件)

    2. 建筑物与储罐、堆场的防火间距

    建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离【图示6】【图示7】。

图片

【图示6】建筑物与储罐之间的防火间距

图片

【图示7】建筑物与堆场之间的防火间距

    3. 储罐之间;储罐与堆场之间的防火间距

    储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离【图示8】。

    储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离【图示9】。

图片

【图示8】储罐之间的防火间距

图片

【图示9】储罐与堆场之间的防火间距

    4. 堆场之间的防火间距

    堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离【图示10】。

图片

【图示10】堆场之间的防火间距

    5.变压器之间;变压器与建筑物、储罐或堆场之间的防火间距

    变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离【图示11】。
    变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离【图示12】。

图片

【图示11】变压器之间的防火间距

图片

【图示12】变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距

    6.建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距

    建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离【图示13】【图示14】。

图片

【图示13】建筑物、储罐或堆场与道路的防火间距

图片

【图示14】建筑物、储罐或堆场与铁路的防火间距

四、释疑

    问题:外挂楼梯、室外疏散楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台等,是否要纳入防火间距计算?

    回答:

    1. 建筑凸出构件不纳入防火间距计算的条件

    通常情况下,满足以下三项条件的建筑外墙凸出构件,可不纳入防火间距的计算范围:

    (1)凸出构件为不燃性材质

    《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014附录B规定,建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

    (2)凸出构件不作为人行通道

    若凸出构件可供人员通行,则存在受相邻建筑火灾波及的风险。在此情况下,防火间距仍应从凸出构件外缘起算,以确保人员安全与消防救援条件。

    (3)凸出构件不用于放置可燃物

    若凸出构件上堆放或设置可燃物,就可能成为火灾蔓延的途径。因此,必须从该构件外缘起算防火间距,以阻断可能的火势传播。

    2. 外挂楼梯、室外疏散楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台等,是否要纳入防火间距计算

    (1)外挂楼梯、室外疏散楼梯

    外挂楼梯及室外疏散楼梯均属于人员重要疏散路径,为确保疏散安全与消防救援条件,防火间距应从其最外缘起算【图示15】。

    注:在改造项目中,为解决安全疏散问题而增设的室外疏散楼梯,受既有建筑的影响,可能难以保证防火间距要求,在不影响应急救援的情况下,室外楼梯可不计入防火间距,所有楼梯构件均应采用不燃材料。

图片

【图示15】防火间距应从外挂楼梯及室外疏散楼梯的最外缘起算

    (2)敞开式外廊、阳台

    敞开式外廊和阳台均具有人员停留或通行可能,且有放置可燃物的风险。为避免成为火灾蔓延途径,保障人员安全,防火间距应从其外缘起算【图示16】。

图片

【图示16】防火间距应从敞开式外廊、阳台的最外缘起算

    (3)窗台

    窗台可能被用于放置可燃物(含绿植、杂物等),在火灾中可能构成蔓延媒介,防火间距宜从其外缘起算【图示17】。

图片

【图示17】防火间距应从窗台的最外缘起算

五、总结

    至此,我们完成了“防火间距测量方法”的讲解。

    本专题明确了防火间距的判定原则:建筑外墙上的任意一点(包括凸出外墙的可燃或难燃构件)均应视为潜在的火灾传播源或受火点。这些位置既可能成为火灾向外蔓延的起点,也可能受到外部火灾威胁。因此,相邻建筑外墙上任意两点之间的最近水平距离,均需满足规范规定的防火间距要求。

    同时,本专题详细阐述了建筑物、储罐、堆场、变压器以及道路、铁路等对象之间的防火间距计算方法。通过统一的测量逻辑,解决了工程实践中常见的争议点,强化了“按火灾危险源外缘测量”的基本理念,为工程设计、审图、现场核查及规范理解提供了清晰、可执行的指导框架。

 
视频PPT↓↓↓
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

2:防火间距的测量方法—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读