光学光电厂房火灾危险性

组装测试光学光电厂房火灾危险性怎么定?

zhangzz | 2026-02-04 16:51
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yujun500 2026-02-05 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通常这种厂房原料 辅料 成品是包含塑料,树脂等可燃物,还有电子元器件等,初步可以定为至少丙类,具体还要排除生产工艺中没有使用超标甲乙类物质后,最终确定为丙类厂房