安全疏散| 直线距离·行走距离-计算原则,障碍物影响!

发布时间:2021-06-07 17:01消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:安全疏散距离的计算,不同规范有别,但基本原则一致。

通常情况下,规范所述的疏散距离,均是指最近直线距离,即点与点之间的直线距离,不考虑设备、家具、车辆、办公桌椅等障碍物的影响,但需考虑墙体遮挡的影响,当出现墙体遮挡时,应按折线距离计算。

在营业厅等大空间场所中,在满足直线疏散距离的同时,也有行走距离的规定。

 

有关疏散直线距离和行走距离的概念,以及计算方法,分解如下:

一、疏散直线距离:

现行规范所述的房间内任一点至疏散门的直线距离、疏散门至最近安全出口的直线距离、厂房内任一点至最近安全出口的直线距离、以及汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离等,均为直线距离,通常不考虑设备、车辆、家具及办公桌椅等障碍物的影响,但需考虑墙体遮挡的影响,当出现墙体遮挡时,应按折线距离计算。

1、公共建筑的安全疏散距离,包括房间内任一点至房间疏散门的直线距离,以及房间疏散门至最近安全出口的直线距离,疏散距离需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑家具、桌椅、货架等的影响。

示例:

图示1的公共建筑,A点至最近安全出口的疏散距离包括A点至最近疏散门的直线距离(a1+a2),以及疏散门至最近安全出口的直线距离(L1+L2);B点至最近安全安全出口的直线距离为(b1+b2)。

图片

(图示1)

图示2的公共建筑,室内A、B、C、D、E、F、G、H、J至房间疏散门的距离为a1、b1、c1、d1、e1、f1、g1、h1、j1,房间疏散门至安全出口的距离为a2、b2、c2、d2、e2、f2、g2、h2、j2。

图片

(图示2)

2、住宅建筑的安全疏散距离,包括户内任一点至疏散户门的直线距离,以及户门至最近安全出口的直线距离,疏散距离需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑家具等的影响。

示例:图示3的住宅建筑,户内最远点至安全出口的疏散距离,包括最远点至疏散门的疏散距离(a+b),以及疏散门至安全出口的疏散距离c。  注:敞开式阳台可不计入安全疏散距离。

图片

(图示3)

3、厂房的安全疏散距离,是指厂房内任一点至最近安全出口的直线距离,疏散距离需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑设备、桌椅、货架等的影响。

示例1:图示4的厂房,A点至安全出口的疏散距离为(a1+a2):
图片

(图示4)

示例2:图示5的厂房,A点和B点至安全出口的疏散距离,分别为a1+a2、b1+b2:

图片

(图示5)

4、汽车库的安全疏散距离,是指车库内任一点至最近安全出口的直线距离,疏散距离需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑车辆等的影响。

示例:图示6的汽车库,A点和B点至安全出口的疏散距离,分别为a、b1+b2:

图片

(图示6)

二、疏散行走距离:

“行走距离”的概念,源于《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006),本标准中,要求“营业厅内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30m,且行走距离不应大于45m”。
在公共建筑的部分大空间场所,可采用“大开间短走道”的疏散模式,在扩大室内部分的疏散直线距离时,沿用了XF654有关营业厅人员行走距离的要求,《建规》5.5.17第4款中,要求“一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m(37.5m)”,应用本条款时,室内任一点至最近疏散门或安全出口的行走距离不应大于45m。

不同于疏散直线距离,疏散行走距离需要考虑货架、展架,以及相对固定的设备、家具、办公桌椅等障碍物影响。

示例:以图示1为例,当设置货架或展架时(图示7),行走距离需考虑货架、展架等的影响,图示7中,A点至疏散出口(疏散门)的直线距离(a1+a2)不应大于30m(37.5m),行走距离(a1+a3+a4)不应大于45m;B点至疏散出口(疏散门)的直线距离(b1+b2)不应大于30m(37.5m),行走距离(b1+b3+b4)不应大于45m。45m为定值,即使设置自动喷水灭火系统也不应增加。

注:本示例中的建筑功能,按《建规》表5.5.17中的“其他建筑”确定。

 

图片

(图示7)

注:本图示中的虚线框为货架、展架、固定办公桌椅或固定家具等。

三、室内楼梯的疏散距离计算:

对于敞开楼梯、夹层楼梯、商业服务网点的室内楼梯、跃层式住宅的户内楼梯、跃廊式住宅的户外楼梯等情况,梯段部分的疏散距离按梯段水平投影长度的1.50倍计算。(图示8)

图片

(图示8)

 

补充说明:

1、本文所述的房间疏散门,均为房间直通疏散走道的疏散门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。

2、当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可按《建规》表5.5.17增加 25%,本文所述的30m(37.5m)、10m(12.5m)、20m(25m)、22m(27.5m)等,括号中的数值为疏散距离增加25%后的值,其他类同。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

申请 2024-02-02 14:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

比如厂房内,设备都是成排的,设备间的距离很小,或是有管道连接阻碍疏散,按照之间距离还是行走距离?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

安全疏散| 直线距离·行走距离-计算原则,障碍物影响!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读