消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 安全疏散 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

安全疏散| 不少于2个安全出口-处置原则·应用误区!

发布时间:2022-07-22 08:24消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:掌握“不少于2个安全出口”的处置原则,可解决实际应用中的诸多误区及困惑!

“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个”,其实质,是“任一房间的疏散出口,均不应少于2个安全出口”,基本原则:
1、房间疏散门通过疏散走道疏散时,疏散走道的安全出口不应少于2个;
2、2个安全出口应能通过公共区域转换。
参考专题:安全疏散-概论!
 
第一章 基本原则
一、“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个”,是安全疏散的基本保障:
除限定规模的建筑外,公共建筑、工厂、汽车库等,每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;住宅建筑的每个单元,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;仓库建筑的每个楼层,其安全出口的数量不应少于2个。
不少于两个安全出口,确保人员在紧急状态下有两个(或以上)的疏散方向,是安全疏散的基本保障!
具体要求,参专题:概论| 疏散出口数量(疏散门、安全出口)!
二、“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个”,其实质,是“任一房间的疏散出口,均不应少于2个安全出口”:
规范要求“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量不应少于2个”,目的是保证人员有两个不同的疏散方向,不少于2个安全出口,应是每个房间疏散出口(疏散门)的基本要求,其实质,是“任一房间的疏散出口,均不应少于2个安全出口”。
综上,除专用疏散出口(疏散走道、安全出口等)的情形外,房间疏散出口(疏散门)通过疏散走道疏散时,疏散走道的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。
1、示例分解:
示例1:图示1的住宅建筑,户门通过疏散走道疏散,疏散走道的安全出口不少于2个,任一住户的疏散出口(户门),均满足不少于2个安全出口的要求。

图片

(图示1)

示例2:图示2的公共建筑或厂房, 房间疏散门通过疏散走道疏散,疏散走道的安全出口不少于2个,任一房间的疏散出口(疏散门),均满足不少于2个安全出口的要求。

图片

(图示2)

示例3:图示8的A、B、C、D、E等全部房间,任一房间的疏散出口(疏散门),均满足不少于2个安全出口的要求。

2、应用误区:

示例1:图示3的建筑,虽然满足同一防火分区或同一楼层不少于2个安全出口的要求,但对于房间疏散出口(疏散门),实质仅一个安全出口,不满足任一房间疏散出口(疏散门)的安全出口不少于2个的要求,不应许可。

图片

(图示3,不可行)

示例2:图示4的住宅单元,虽然满足每单元不少于2个安全出口的要求,但对于疏散户门,实质仅一个安全出口,不满足任一住户疏散出口(户门)的安全出口不少于2个的要求,不应许可。

图片

(图示4,不可行)

特例:根据《建规》5.5.27规定,每层开向同一前室的户门不应大于3樘,因此,当某单元住宅不超过3户时,可共用一个疏散走道通向三合一前室,共用1个安全出口,具体要求,参专题:

建筑核心筒-消防安全疏散·应急救援!

前室不超3户的扩展案例及错误示例!

示例3:图示5的B、C、D房间,实质仅一个安全出口,不满足任一房间疏散出口(疏散门)的安全出口不少于2个的要求,不应许可。

三、安全出口应通过公共区域连通,并能通过公共区域自由转换:

1、每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口数量不应少于2个,2个安全出口应通过公共区域连通,并能通过公共区域自由转换,通过危险区域疏散的安全出口,不能作为有效安全出口。

示例1:图示5的建筑,满足同一防火分区和同一楼层不少于2个安全出口的要求,对于A房间来说,具备一个专用疏散出口(安全出口)和一个公共疏散出口(安全出口),满足不少于2个安全出口的要求,但对于B、C、D房间来说,两个安全出口没有通过公共区域连通,不应许可。对于B、C、D房间来说,通过危险区域(A房间)才能到达的上部安全出口,不能作为B、C、D房间的有效安全出口。

图片

(图示5,不可行)

示例2:图示6的住宅建筑,虽然满足同一单元不少于2个安全出口的要求,但两个安全出口不能在同一楼层上通过公共区域转换,需要通过危险区域(住宅建筑套内)转换,不能视为2个有效安全出口,不应许可。

图片

(图示6,不可行)

2、特例:车间、车库或公共建筑的房间等,可以设置专用安全出口(疏散楼梯间等),专用安全出口不需要与其他安全出口连通,但仅能作为本车间、车库或房间的安全出口。

示例1:图示7的大空间建筑,设置两个专用安全出口,无需通过公共区域转换。

图片

(图示7)

示例2:图示8的大空间建筑,A房间的上部为2个专用安全出口,无需与其他安全出口连通。B、C、D、E房间的2个安全出口可以通过公共区域进行转换,满足规范要求。

图片

(图示8)

注:专用安全出口(疏散楼梯间等),是设置在房间、车间或库房内部的楼梯间,应仅供所属场所使用,仅可作为所属场所的安全出口,不可设置其他疏散门。专用楼梯间的疏散门直通危险区域,应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。具体要求,专题:争议·误区 |专用疏散楼梯间-主要概念及设置要求!

四、图示摘录:

1、公共建筑-两个安全出口的实质目的,主要误区!

图片

图片

2、住宅建筑-两个安全出口的实质目的,主要误区!

图片
图片

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

壮志在我胸 2022-07-21 08:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

楼顶阁楼互通的门算安全出口吗

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

安全疏散| 不少于2个安全出口-处置原则·应用误区!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读