消防电梯前室(合用前室)能否采用防火玻璃门?

发布时间:2025-02-21 09:30消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

根据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.8-3条规定,消防电梯前室或合用前室隔墙不能用防火玻璃墙,那前室门是否也应该不允许用防火玻璃门呢?

回答:

根据《防火门》GB 12955—2008规定,防火门按材质分类主要有木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门,防火玻璃门属于其他材质防火门。防火门应取得国家认可授权检测机构出具的检验报告,产品材质、结构等应与检验报告一致,规格尺寸不应超过检验报告样品规格尺寸。

本条文规定中的防火玻璃墙并不包括防火玻璃门,但实际应中发现,防火玻璃门的稳定性、可靠性等仍有别于木质、钢质、钢木质防火门,非特殊情况不宜使用。确有需要时,建议采用带玻璃带亮窗防火门(代号为b1)。