消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

不靠外墙的房间和走道,是否需要设置应急排烟排热设施?

发布时间:2025-02-21 09:29消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.5条规定了需要设置应急排烟排热设施的场所,满足本条文规定的场所,当不靠外墙时是否需要设置应急排烟排热设施?是否需要通过拉风管到外墙的方式设置应急排烟排热设施? 

回答:

 
设置于建筑内部(不靠外墙)的房间(包括歌舞娱乐场所等)和走道,当不具备设置应急排烟窗的条件时,可不设置。

注:通过拉风管到外墙的方式设置应急排烟排热设施,并不能起到积极作用,且将严重影响建筑使用功能,没有必要。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

phone0224 2026-02-11 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个回答是官方的吗?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

不靠外墙的房间和走道,是否需要设置应急排烟排热设施?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读