当前位置:消防专题 > 消防给水·灭火-地方标准·答疑汇编(1000问)! >
11 控制与操作
问题一:《消水规》11.0.4 条,流量开关应设在稳压泵的吸水总管还是在压水管之后的出水总管?
可供参考的地方标准
一、《广州》2.32 :
《水消规》11.0.4 条,流量开关应设在稳压泵的吸水总管还是在压水管之后的出水总管?
答:消火栓系统的流量开关宜设在重力出水管上,喷淋系统的流量开关宜设在压水管之后的出水总管上,可参考《水消规图示》及《喷规图集》。
二、《江苏》(四)自动喷水灭火系统11:
湿式、干式自动喷水灭火系统是否一定要由喷淋水泵出水管上压力开关、消防水箱流量开关和报警阀组上压力开关三种方式都能直接自动启动喷淋水泵?
答:应不少于两种方式自动启动喷淋水泵。
三、《浙江》5.2.2:
消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置且都作为启泵条件。
《消防资源网》解析:
问题253:无论是消火栓泵还是喷淋泵的出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关都应作为启动消防泵的条件,而《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)13.4.2-2中,湿式自动喷水灭火系统的连锁控制,仅由湿式报警阀的压力开关信号作为触发信号启动喷淋泵,以哪个规范为准?
回答:有关消防泵的控制与操作以《消水规》第11节和《自喷规》第11节的要求为准。
解析:相关专题参:自动喷水灭火系统-连锁消防水泵,到底怎么设?
问题91:消防稳压设备,室内消火栓系统和喷淋系统要分开设置吗?图集上有合并设置的?
回答: 消火栓系统和自动喷水灭火系统的流量开关动作流量不一样,联动(连锁)的消防水泵也不一样,两者的稳压设备不宜共用,特殊情况下需要共用时,应综合考虑各方面因素,合理处置流量开关的动作流量及与消防水泵的联动(连锁)关系。
问题31:设有稳压设备的高位水箱,出水管的流量开关设于何处?
回答:本条要求,争议较大,参专题讲解:高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
总结分析:
关于高位水箱出水管流量开关的设置位置《消水规》与《自喷规》图示都有示意。石老师有不同的观点:关于流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出了与规范图示不同的设置观点,供探讨!详见石老师专题:高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
问题二:流量开关设定值?
提出本问题的原因:
《消水规》11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。此条仅规定了流量开关的具体位置,流量开关的具体数值并没有明确,如何设定?
可供参考的地方标准
一、《江西》2:
2. 消防系统设有稳压设备时,屋顶消防水箱出水管上的流量开关信号和稳压设备的压力信号同时参与启动消防主泵。
二、《江西》3:
3. 消防水泵出水干管上的低压压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关启泵信号设定值:
(1) 低压压力开关按屋顶消防水箱最高有效水位下降0.2~0.3m计算;
(2) 流量开关:
1) 自动喷水灭火系统以2.33L/s为自动启动消防泵的流量值;
2) 高位消防水箱直接供水的消火栓给水系统以1.0~2.0L/s为自动启动消防泵的流量值;
3) 高位消防水箱配稳压泵供水的消火栓给水系统以2.0~3.5L/s为自动启动消防泵的流量值。
三、《甘肃》(建设工程)1.5.7:
设计文件中须明确屋顶增压泵的启、停泵压力值;压力开关的启泵压力值;流量开关的启泵流量值;超压泄压阀、安全阀的开阀压力值。
《消防资源网》解析:
问题112:高位消防水箱出水管的流量开关数值如何确定?
回答:流量开关设定值,涉及最不利消火栓(或洒水喷头)的动作流量,同时需要考虑管网泄漏量,实际上,管网泄漏量是无法确定的,与管网规模、施工及管材质量等相关,且随时间变化(管网老化等),实际应用中,存在较大的困境,具体要求,参专题:压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议!
总结分析:
流量开关设定值,涉及最不利消火栓(或洒水喷头)的动作流量,同时需要考虑管网泄漏量,实际上,管网泄漏量是无法确定的,与管网规模、施工及管材质量等相关,且随时间变化(管网老化等),实际应用中,存在较大的困境,具体要求,参专题:压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议!
建议此处数值由现场管理人员根据实际泄漏量调试确定。
问题三:对于仅有消防水箱无稳压泵的消火栓或自动喷水灭火系统,消防泵出水干管上的低压压力开关是否需要设置?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(二)消防水池和泵房及消防水箱6:
对于仅有消防水箱无稳压泵的消火栓或自动喷水灭火系统,消防泵出水干管上的低压压力开关是否需设置?
答:可不设置。
二、《江西》3:
消防水泵出水干管上的低压压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关启泵信号设定值:
三、《中筑城》二、消火栓系统35:
高位消防水箱能满足灭火设施最不利点压力要求、未设稳压设备时,消防泵出水管上的压力开关启泵压力如何设计?
答:当高位消防水箱出水管上未设稳压设备时,消防泵出水管上可不设压力开关。
《消防资源网》解析:
问题265:消防水泵的压力开关是每台泵都要设置,还是可以共用?
回答:设于主备水泵的合并干管上,共用。
解析:详见专题:压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议!
问题248:高位消防水箱静水压力满足要求,没有设置稳压泵,消火栓及自动喷水灭火系统的消防泵启泵压力如何考虑,即消防干管上的压力开关的启泵压力值如何确定?
回答:参专题讲解:压力开关、流量开关、连锁启泵-应用误区、处置建议!
问题四:消火栓箱内是否一定需要设置消火栓报警按钮?
提出本问题的原因:
《消火栓箱》GB/T14561-2019第5.9.6.1 消火栓按钮
消火栓箱内配置的消火栓按钮应为符合GB16806-2006中4.12规定。
而新的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)13.4.7 消火栓按钮的设置应符合下列规定:
1 设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;
2 设置消防控制室的54m及以上住宅建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;当住宅建筑群有54m及以上住宅建筑,亦有27m以下住宅建筑时,27m以下住宅建筑可不设消火栓按钮。
综上所述,消火栓按钮究竟是设置在消火栓箱内还是设置在消火栓旁?
可供参考的地方标准
一、《中筑城》二、消火栓系统18:
消火栓箱内是否必须设置消火栓报警按钮(规范要求消火栓箱内按钮不能直接启泵,电气有手动报警系统了)?
答:需要设置。
二、《北京2020》改造项目问题2:
消火栓箱内启泵按钮
原室内消火栓系统的消火栓泵由消火栓箱内的启动按钮控制启动,且整体系统不更新,局部装修改造的消火栓保留启泵按钮。
总结分析:
参石老师专题:消火栓按钮-到底设不设,怎样联动,怎样设?
问题五:屋顶水箱间的试验消火栓是否需要给电气专业提联动条件?
《消防资源网》解析:
问题148:屋顶水箱间的试验消火栓是否需要给电气专业提联动条件?
回答:当此消火栓承担灭火保护的功能,需要给电气专业提联动条件;当仅为试验消火栓,则不需要给电气专业提联动条件。
解析:依《建筑消防设施检测技术规程》5.5.5.1条,系统功能测试时,选择最不利处消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测试栓口静水压力;连接水带、水枪,触发启泵按钮,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力。最不利消火栓应属于承担一定灭火功能的消火栓。
可供参考的地方标准
