当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题134:新兴业态建设工程消防定性该如何确定?(35条)
134.1.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第一条:
网络直播间,其功能较为简单,往往仅设置较为简单的直播设备,由一间或多间房间组成,此类空间与办公空间类似,按办公建筑进行消防设计。网络直播基地组成较为复杂,复合了直播间、商品展示区、办公空间、附属库房等多种功能,按公共建筑进行消防设计,不同功能区之间应做好防火分隔。网络直播间、直播基地应按“公共建筑”办理消防审验手续;
134.2.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第十二条:
普通网络直播间设置形式往往较为简单,多为每个房间配置直播设备,由主播进行网络互动,此类场所可按照办公场所开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“其他公共建筑”类别。网络直播基地一般复合了网络直播间、办公、商品集中展示区域、库房等多种功能,情况较为复杂,其中商品集中展示区域应按“展览厅”开展防火设计,其他按照实际功能开展设计,在消防审批申报系统中选择“其他公共建筑”类别;
134.3.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第二条:
利用城市商业用房经营的“民宿”,实际为特色旅馆,不属于《农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)》(建村〔2017〕50号)范围,按旅馆进行消防设计;利用城市商业用房经营的“民宿”应按“宾馆”办理消防审验手续;
134.4.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第十五条:
利用城市商业用房经营的号称“民宿”的场所,实际经营性质属于特色酒店,不属于《农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)》(建村〔2017〕50号)范围,应按照宾馆业态开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“宾馆”类别。上述业态后续如发布相关国家建设工程消防技术标准的从其规定;
134.5.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第三条:
电竞酒店(宾馆)是电竞和酒店功能的组合,其客房兼具网吧和住宿两者特性,主要功能是满足社会年轻人娱乐、社交而非住宿要求。因此,电竞酒店(宾馆)按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;电竞酒店(宾馆)应按“歌舞娱乐放映游艺场所”办理消防审验手续;
134.6.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第二条:
电竞酒店兼具网吧和酒店两者特性,是电竞和酒店功能的组合,目前主要功能是满足社会年轻人娱乐、社交而非住宿要求。鉴于上述属性,电竞酒店应按照歌舞娱乐放映游艺场所进行防火设计,在消防审批申报系统中选择“网吧”类别;
134.7.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第四条:
无手术治疗功能的体检中心按一般性经营场所进行消防设计;无手术治疗功能的体检中心应按“商场”办理消防审验手续。有手术治疗功能的体检中心按医疗建筑进行消防设计;有手术治疗功能的体检中心应按“医院的门诊楼”办理消防审验手续;
134.8.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第五条:
无手术治疗功能的体检中心按一般性经营场所进行设计,在消防审批申报系统中选择“商场”类别。有手术治疗功能的体检中心执行《建筑设计防火规范》(GB50016)中医疗建筑的相关规定,在消防审批申报系统中选择“医院的门诊楼”类别;
134.9.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第五条:
康复中心一般具有治疗功能,按医疗建筑进行消防设计;康复中心应按“医院的病房楼”办理消防审验手续;
134.10.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第六条:
无手术治疗功能的美容院按一般性经营场所进行消防设计;无手术治疗功能的美容院应按“营业性休闲场馆”办理消防审验手续。有手术治疗功能的美容院按医疗建筑进行消防设计;有手术治疗功能的美容院应按“医院的门诊楼”办理消防审验手续。带有SPA、汗蒸、足疗功能的美容院按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;带有SPA、汗蒸、足疗功能的美容院应按“歌舞娱乐放映游艺场所”办理消防审验手续;
134.11.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第六条:
美容院按一般性经营场所进行设计,在消防审批申报系统中选择“休闲场馆”类别。有SPA、足疗功能的美容院按歌舞娱乐场所进行设计,在消防审批申报系统中选择“桑拿浴室”类别。有手术治疗功能的美容院执行《建筑设计防火规范》(GB50016)中医疗建筑的相关规定,在消防审批申报系统中选择“医院的门诊楼”类别;
134.12.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第七条:
密室逃脱、剧本类场所应符合国家消防救援局、文化和旅游部《剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)》(消防〔2023〕26号)相关要求;除疏散宽度外,密室逃脱场所其他消防设计内容按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计。密室逃脱、剧本类场所应按“营业性休闲场馆”办理消防审验手续;
134.13.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第一条:
密室逃生、剧本杀场所不属于歌舞娱乐放映游艺场所,可按一般公共娱乐场所开展防火设计,具体设计执行省住房和城乡建设厅印发的《江苏省密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引》,在消防审批申报系统中选择“休闲场馆”类别;
134.14.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第八条:
无治疗功能的休养性质的月子护理中心(会所)按旅馆建筑的要求进行消防设计;无治疗功能的休养性质的月子护理中心(会所)应按“宾馆”办理消防审验手续。有治疗功能的月子护理中心(会所)按医疗建筑的相关要求进行消防设计;有治疗功能的月子护理中心(会所)应按“医院的病房楼”办理消防审验手续。月子护理中心(会所)中供产妇住宿的房间疏散距离均应按医疗建筑的病房要求执行;
134.15.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第四条:
无手术治疗功能的休养性质的月子会所(护理中心)内部布局与宾馆类似,但人员行为能力、疏散和救援难度与老年人照料设施相近,安全疏散、避难和消防设施可参照老年人照料设施的要求开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“宾馆”类别。有手术治疗功能的月子会所(护理中心)执行《建筑设计防火规范》(GB50016)中医疗建筑的相关规定,在消防审批申报系统中选择“医院的病房楼”类别;
134.16.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第九条:
私人影院又称为影吧、视听馆,常设在商场、写字楼或公寓楼等场所,相较普通影院具有面积小、单厅容纳人数少、布局简单等特点,不属于传统意义上的电影院,按一般公共娱乐场所进行消防设计;私人影院应按“营业性休闲场馆”办理消防审验手续。含卡拉OK功能的私人影院,按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;含卡拉OK功能的私人影院应按“歌舞娱乐放映游艺场所”办理消防审验手续;
134.17.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第三条:
私人影院俗称小型影院,又称为影吧、视听馆,常设置在商场、写字楼或公寓楼,一般一个厅容纳人数较少,相较普通影院具有面积小、布局简单等特点,不属于传统意义上的电影院,可按一般公共娱乐场所开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“休闲场馆”类别;
134.18.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十条:
医养场所一般是将医疗、养生保健专业与照料、生活、活动等功能相融合的老年服务设施,按老年人照料设施进行消防设计;医养场所应按“养老院、福利院”办理消防审验手续;
134.19.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第七条:
医养结合场所一般为将医疗、保健等专业与照料、生活、活动等功能专业相融合的老年服务设施,应按照“老年人照料设施”开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“养老院、福利院”类别;
134.20.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十一条:
银行为商务金融办公场所,银行办公区按照办公建筑、营业厅按商业建筑进行消防设计;带营业大厅的银行办公楼应按“公共建筑”办理消防审验手续;
134.21.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第十一条:
银行为商务金融办公场所,银行办公区按照办公建筑、营业厅按照商业建筑开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“其他公共建筑”类别;
134.22.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十二条:
电化学储能电站根据围护结构方式、电池种类有多种分类,预制舱式磷酸铁锂电池储能电站可按《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》 T/CEC373相关要求进行消防设计,其他类型的按《电化学储能电站设计规范》GB51048相关要求进行消防设计;移动式电化学储能电站属一体化产品,不适用于《电化学储能电站设计规范》GB51048;
134.23.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第九条:
对储能电站按照《电化学储能电站设计规范》(GB51048)确定火灾危险性并开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“工厂、仓库”类别。移动式电化学储能电站属一体化产品,不适用于《电化学储能电站设计规范》(GB51048);
134.24.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十三条:
对于无围护结构的立体式机械停车,其防火间距按汽车库进行消防设计;
134.25.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十四条:
校外培训机构应根据培训对象的年龄,分别按“儿童活动场所”或“商业建筑(其中疏散距离按照教学建筑)”进行消防设计并办理消防审验手续;
134.26.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第八条:
教育培训机构一般设置在校外公共建筑中,原则上执行《建筑设计防火规范》(GB50016),具体要针对不同年龄的人群执行相应的专项规范。对12周岁及以下校外培训场所,应按照“儿童活动场所”开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“儿童游乐厅等室内儿童活动场所”类别;对12周岁以上校外培训场所,按照“商业场所”开展防火设计,其中安全疏散按照“教学建筑”开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“商场”类别;
134.27.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十五条:
丙类厂房内设置的办公辅助用房,属于厂房的一部分,其整体建筑定性为厂房,但办公辅助用房部分按民用建筑相关要求进行消防设计;
134.28.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十六条:
保龄球馆、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐放映游艺场所。保龄球馆、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场等场所应按“营业性室内健身、休闲场馆”办理消防审验手续;
134.29.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十七条:
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)国家标准管理组《关于足疗店消防设计问题的复函》(建规字〔2019〕1号)文件,足疗店业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能客房基本相同,按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计。足疗店应按“歌舞娱乐放映游艺场所”办理消防审验手续;
134.30.《合肥市关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答(2024年版)》第十八条:
汗蒸房按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计并满足《汗蒸房消防安全整治要求》(公消〔2017〕83号)的要求。汗蒸房应按“歌舞娱乐放映游艺场所”办理消防审验手续;
134.31.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第十条:
国家暂未出台有关气膜馆的工程建设消防技术标准,应归入《建设工程防火设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第58号)第十七条所列采用新技术、新工艺、新材料的建设工程,根据规定开展特殊消防设计,报省级建设主管部门按程序组织专家评审。在消防审批申报系统中选择何种建筑类别取决于气膜馆的具体用途;
134.32.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第十三条:
依据国务院办公厅关于印发的《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》(国办发〔2024〕19号),在居民住宅小区增设停放充电设施按照设备管理办理相关手续。因此,安装充电设施(包括交流充电控制器、换电柜和充电柜)不属于建设工程范畴,其产品技术要求适用于《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》(GB/T42236.1-2022);
134.33.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版))》第十四条:
国家暂未出台有关电动自行车停放充电场所的工程建设消防技术标准,我市新建建筑规划配建的电动自行车停放充电场所,应按照《电动自行车停放充电场所消防技术规范》(DB32/T3904-2020)开展防火设计,并与建筑主体同步申报消防手续;
134.34.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第1.4条:
美容医疗机构是否要按医疗建筑设计?
【答复】根据 2023 年 5 月市场监督管理总局、公安部、商务部、国家卫生健康委等十一部门联合印发的《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》(国市监广发〔2023〕22 号)“医疗美容服务属于医疗活动”,该类场所附设在办公楼、商业楼中,其防火分隔、安全疏散和避难等设计应按医疗建筑的相关要求执行;
134.35.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第1.6条:
“新业态“电竞酒店”兼具网吧和宾馆两者特性,对该场所的功能如何定性进行消防设计?
【答复】可根据其主要功能来判定,如果以电竞娱乐功能为主,一般按照歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;以住宿为主,以电竞娱乐等功能为辅,可按照旅馆进行消防设计。建筑内部不同的使用性质还应进行防火分隔;
