当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题133:哪些场所属于人员密集的场所?(12条)
133.1.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第1.1.7.3.4条:
GB50016-5.5.19中人员密集的公共建筑应包含营业型餐厅、酒店宴会厅、中型及以上规模的食堂;
133.2.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第1.0.2条:
人员密集的公共场所:主要指营业厅、多功能厅、会议厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出人大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所;
133.3.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第67条:
“人员密集场所”是指建筑类别,“人员密集的场所”是指建筑内部的功能场所类别,“人员密集的公共场所”的疏散门和疏散楼梯的净宽应满足净宽不小于1.4m的要求。客房属人员密集场所建筑中的非人员密集的场所,不执行是小净宽不小于1.4m的要求;
133.4.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答:(2023年版)》第4.1.2条:
“人员密集的场所”、“人员密集的公共场所”是指面积较大、同一时间使用人数多的某一特定房间,应按规范条文所表述的要求执行,并应具体到建筑内部的使用空间,比如宾馆内的餐厅、会议厅及多功能厅属于人员密集的公共场所,但客房、办公等不属于;商场的营业厅属于人员密集的场所,但设备房、办公等不属于;体育场馆的观众厅、集散厅等观众聚集空间属于人员密集场所,但内部用房不属于。执行过程中应客观加以分辨;
133.5.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.1.6条:
“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所;
133.6.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第2.0.1条:
人员密集的公共场所:营业厅、观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所;
133.7.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题4:
人员密集的场所"是指《中华人民共和国消防法》第七十三条所规定的人员密集场所中的主要功能房及其门厅、疏散楼梯,不含其他辅助功能(如卫生问、办公室、设备房、库房等),以及非人员密集场所中同一房间容纳人数超过30人(均按标准人员密度计算)的会议室、餐厅;
133.8.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024年版)》第1.1.2条:
2.《火通规》第4.1.4条,建筑平面布置中关于燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房等与“人员密集的场所”的布置,要求燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房等不应贴邻建筑中“人员密集的场所”,条文说明中重点强调“应避开会议室、多功能厅、餐厅、营业厅、教室等人员聚集的场所”。如某办公楼依据《消防法》不属于“人员密集场所”,但办公楼中人数较多的“多功能厅、大会议室、大餐厅”等人员聚集的区域或场所,就属于“人员密集的场所”3.《建规》第5.5.19条“人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。……”规定对疏散门的要求及其周边踏步的距离时,条文说明中明确“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所;
133.9.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.7条:
本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所;
133.10.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.1.2.20条:
工厂区办公楼与食堂合建的建筑,仍可定性为办公建筑,不属于人员密集场所,但其中的食堂属于《中华人民共和国消防法》第七十三条所规定的“人员密集的场所”;
133.11.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第3.8.3条:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.19条文说明:本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所;
133.12.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.1.5条:
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.4条规定柴油发电机房等设备用房不应贴邻建筑中人员密集的场所,这里“人员密集的场所”指哪些场所?
答:这里人员密集的场所主要指建筑内同一时间聚集人数大于50人的会议室、多功能厅、餐厅、营业厅、站厅、观众厅、教室等场所,以及人员密集场所的疏散楼梯间、疏散走道等。人员密集的场所可能是人员密集场所中一个同一时间使用人数较多的房间或区域,也可能是非人员密集场所中一个同一时间使用人数较多的房间或区域;
