当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题111:多栋工业建筑贴邻建造时,其消防车道该如何设置?(2条)
111.1.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.1.4条:
丙类仓库和丙类高层厂房贴建,整体设环形消防车道是否可以?
解答:整体设环形消防车道可以。按《建筑防火通用规范》3.4的要求,应至少沿两个长边设置消防车道;
111.2.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第2.1.5条:
如下图所示,多栋小型丙类仓库(单栋占地面积均小于1500㎡,总占地面积大于1500㎡且小于6000㎡),在满足规范对于两栋建筑防火间距不限的要求贴临建造时,是否可以沿组合建筑群的一个长边设置消防车道?
答:虽然占地面积不大于1500㎡的单栋乙、丙类仓库可不设置环形消防车道,但上图多个丙类仓库组合后占地面积大于1500㎡时,仍应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.1.3条规定沿建筑群设置环形消防车道,确有困难时应沿建筑群两个长边设置消防车道;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题110:非高层住宅是否需要设置消防车道?(7条)
- 下一篇:问题112:当仅设置1部疏散楼梯时,建筑首层与其余各层的安全出口和疏散楼梯均各自独立且采取防火分隔措施时,首层建筑面积可否不限?(3条)

全部评论
最新 / 最热