当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题97:哪些功能场所可以(或不可以)共用安全出口?(29条)
97.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.18条:
【问题】某项目地下商业部分的疏散,是否可以利用塔楼核心筒1.2m宽的楼梯做为专用疏散楼梯?
【答复】此楼梯可作为地下商业部分的专用疏散楼梯,仅在火灾紧急情况下供此地下商业防火分区疏散使用,楼梯还应满足《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第4.1.6条要求。商业首层安全出口,不可与其他功能共用。(可参考4.19条);
97.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.19条:
【问题1】某项目地下商业的楼梯在一层疏散,是否可以通过位于一层的办公大堂疏散至室外,大堂空间装修材料均为不燃材料。
【答复1】不可以。该办公大堂内有办公楼的安全出口,有地下商业(属于对外营业场所)的安全出口,两出口不可共用。
【问题2】某项目高层塔楼为办公功能,裙房为商业功能;商业部分是否可以使用高层塔楼核心筒内的楼梯作为疏散楼梯。
【答复2】不可以。根据《商店建筑设计规范JGJ48-2014》第5.1.4条规定:商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开;
97.3.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第1.4.1条:
宿舍楼的消防设计应符合规范有关公共建筑的规定(规划部门认可按照成套住宅功能设置的除外),宿舍用房不得与其他功能建筑(配套用房除外)共用疏散楼梯。公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计,公寓式酒店、酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计,但上述用房与商场、营业厅不应共用疏散楼梯;
97.4.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.4.2条:
商业综合体内的电影院应设计为独立的防火分区,电影院应至少有1个独立的安全出口。问商场是否可借用该安全出口疏散(借用疏散距离和宽度)?
《建规》第5.4.7条,对于电影院确需设置在其他民用建筑内时,规定至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合其他规定。电影院应是单独的防火分区,电影院和商业之间应进行防火分隔。为电影院独立设置的楼梯不能同其他场所共用,更不能被其他场所借用疏散距离和宽度。当然,除了电影院独立设置的楼梯外,还会有和其他场所共用的楼梯间,此楼梯间无论是电影院还是其他场所均可以计算为疏散出口和疏散宽度;
97.5.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第3.3.1条:
宿舍、公寓等非住宅类居住建筑应符合公共建筑的有关规定,且不得与其他功能建筑(配套用房除外)共用疏散楼梯;
97.6.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第3.3.2条:
公寓式酒店、酒店式公寓、无治疗功能的月子护理中心应符合旅馆建筑的有关规定,且不得与商店等对外经营性场所共用疏散楼梯;
97.7.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第5.1.5条:
与公共建筑合建的汽车库,除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、中小学校的教学楼、病房楼等外,竖向可共用疏散楼梯间,水平方向不应共用疏散楼梯间;
97.8.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.10.4条:
宿舍楼的消防设计应符合规范有关公共建筑的规定(规划部门认可按照成套住宅功能设置的除外),宿舍用房不得与其他功能建筑(配套用房除外)共用疏散楼梯;
97.9.《湖南省施工图审查常见问题及处理意见(2019年版)》问题第24条:
问题24.《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定住户的公共出入口应独立设置,小型物管用房是否可与住宅共用出入口,住宅下部的消防电梯能否在公共建筑部分开门共用?
处理意见:住宅出入口不应与物管用房等其他功能用房共用,住宅下部公建部分未达到消防电梯设置要求时,消防电梯无需在公建部分开门,达到设置要求时应单独设置消防电梯,物管用房与住宅共用出入口时应按“必须修改(强制性条文)”处理;
97.10.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第1.12条:
厂区内的公共建筑(办公楼、停车楼、食堂及厨房等)与工业厂房是否可以合建?是否可以共用疏散楼梯?
答:依据《建筑设计防火规范》GB50016第5.4.2条,除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。
1.为工业厂房服务的办公室、休息室、停车楼等可以与丙、丁、戊类厂房合建,若合建,应满足《建筑设计防火规范》GB50016第3.3.5条:应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口(其疏散楼梯、疏散门设置应不经过生产区域可直达安全出口);其他安全出口可以与生产区的安全出口共用,一般不应直接通向生产作业区。为方便沟通而设置的与生产区域隔墙上相通的门应为乙级防火门。“办公室、休息室”是在丙、丁、戊类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室。
2.为工业厂房服务的就餐室(不包括厨房)可以与丙、丁、戊类厂房合建,若合建应设置独立防火分区,并应设置不少于2个独立的安全出口,其他安全出口可以与生产区的安全出口共用疏散楼梯间。
3.为工业厂房服务的厨房可与工业厂房贴邻建设,但不应与丙、丁、戊类厂房合建,其安全出口及疏散楼梯间均应独立设置;
97.11.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.4.2条:
月子中心设在商业及其他功能建筑内时,应设置不低于3.00h的防火墙及甲级防火门与其他功能进行防火分隔,同层不应与其他功能的建筑部位共用安全出口,可共用竖向疏散楼梯;
97.12.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.3.1条:
办公与酒店、办公与商业、医疗与办公、医疗与商业以及酒店与商业是否都可以共用(竖向、水平)疏散楼梯?什么情况下(什么功能)可以竖向或水平共用?
答:办公与酒店、办公与商业、酒店与商业均可以竖向共用疏散楼梯间,但不应同层共用疏散楼梯间。当竖向共用楼梯时,应同时满足办公、酒店及商业关于疏散宽度的规范要求。办公与酒店、办公与商业、医疗与办公、医疗与商业等同层使用时,均应独立疏散,且不应借用相邻防火分区的安全出口进行疏散。商业与展览与歌舞娱乐等公共服务经营类场所同层布置时,可借用相邻防火分区的安全出口进行疏散;
97.13.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.3.2条:
《商店建筑设计规范》JGJ48第5.1.4条:“综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其他建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其他建筑部分隔开”。是否要求商店必须独立设置疏散楼梯间,该楼梯间在各层均不作为建筑其他功能部分疏散之用?
答:商店与建筑的其他功能部分可以竖向共用疏散楼梯间,但不应同层共用疏散楼梯间。当竖向共用疏散楼梯时,应满足各功能的疏散宽度及《商店建筑设计规范》JGJ48第5.1.4条的相关规定;
97.14.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.3.3条:
学生宿舍及企业员工集体宿舍是否可以与餐饮或办公等其他功能空间/房间共用(竖向、水平)疏散楼梯?
答:应按《宿舍建筑设计规范》JGJ36执行,学生宿舍及企业员工集体宿舍的宿舍功能区不应与餐饮、办公等其他功能的建筑(符合《宿舍建筑设计规范》JGJ36术语2.0.6公共活动空间的房间除外)共用安全出口及疏散楼梯;
97.15.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.3.4条:
住宅小区的物管用房是否可以与商业共用疏散楼梯?
答:当住宅小区的物业管理用房建筑面积不大于300㎡且不超过2层2时,物管用房可以与商业共用疏散楼梯,但不应与住宅共用疏散楼梯;
97.16.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.1-6条:
【问题1.3.1-6]集体宿舍与其他功能用房合建时,其疏散设施是否需各自独立设置?
【解析】当集体宿舍与其他功能用房合建,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,疏散楼梯间可以竖向共用,但不宜水平同层共用;
97.17.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.4-3条:
【问题1.3.4-3】电影院大厅处的防火分隔墙能否用防火卷帘替代?若电影院有多个防火分区时可否仅设置一个独立的安全出口和疏散楼梯?
【解析】1.电影院大厅与中庭回廊之间可釆用防火卷帘进行分隔,防火卷帘的长度应满足《建规》第6.5.3条的要求;
2.电影院与其他功能区(走道联通部位)之间应采用2.00h防火隔墙和乙级防火门进行分隔;
3.电影院区域可设置一个独立的安全出口和疏散楼梯,当电影院区域包括多个防火分区时,各防火分区均应能够共用该独立的安全出口和疏散楼梯;
97.18.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.4-4条:
【问题1.3.4-4】住宅建筑与为住户服务的物业管理用房是否可以共用疏散楼梯?
【解析】住宅建筑可以与仅为住户服务的物业管理用房共用疏散楼梯。《住宅建筑规范》GB50368-2005第9.1.3条规定:当住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,住宅部分与非住宅部分之间应釆取防火分隔措施,且住宅部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置。此处的其他功能空间指商业经营性场所,以及机房、仓储用房等,不包括直接为住户服务的物业管理办公用房;因此,为住户服务的物业管理用房可以与住宅共用疏散楼梯;
97.19.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.4-5条:
【问题1.3.4-5】在同一建筑内,办公与酒店、酒店与商业以及商业与办公是否都可以竖向或水平共用疏散楼梯?
【解析】根据《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第5.0.2条的规定,当在同一楼层时,办公与对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等不应共用安全出口,若为上述功能专用的内部办公室则不受此限制。当不在同一楼层时,办公与酒店、酒店与商业以及商业与办公均可以共用竖向疏散楼梯间,但竖向疏散楼梯宽度应同时满足酒店、办公和商业专用疏散楼梯宽度的规范要求;
97.20.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.5-12条:
【问题1.3.5-12]人员密集场所与非人员密集场所所在防火分区之间是否可利用防火墙上的甲级防火门作为第二安全出口?此外,公交场站办公部分利用防火墙上开向车库的甲级防火门、地下设备房利用防火墙上开向商业的甲级防火门是否可以作为第二安全出口?
【解析】原则上满足《建规》第5.5.9的相关要求时人员密集场所与非人员密集场所之间允许在防火墙上的甲级防火门作为第二安全出口,但办公综合楼内办公部分的安全出口不应与同一楼层内对外营业的商店、娱乐、餐饮等人员密集场所的安全出口共用。公交场站办公部分在防火墙上开向车库的甲级防火门、地下设备房利用防火墙上开向商业的甲级防火门可以作为第二安全出口;
97.21.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第3.14条:
除满足《建筑设计防火规范》规定外,根据《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)的规定,综合楼内的办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的疏散出入口共用。若为商场营业专用的办公室则不受此规定限制。根据《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014),除为综合性建筑配套服务且建筑面积小于1000㎡的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧楼板与其它部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其它部分隔开;
97.22.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第13.6.1条:
公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应根据具体功能确定,但不应与商场、营业厅等其他部分共用疏散楼梯;
97.23.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.10条:
公共建筑的地下、半地下机动车库与其它主要功能部位在垂直方向位于不同楼层时,可共用疏散楼梯间(托儿所、幼儿园、老年人建筑、中小学校的教学楼、病房楼除外);在水平方向位于同一楼层时,不能共用疏散楼梯间;
97.24.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第1.3.18.3条:
办公与其他功能组合建造时,办公部分的疏散楼梯和安全出口不应其他部分共用;
97.25.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第3.0.23条:
现行标准允许的多种功能组合的公共建筑可以共用疏散楼梯吗?
处理意见:根据功能确定是否可共用疏散楼梯,例如上部为办公、旅馆等功能,下部为商场、饭店等功能时,商场、饭店可以利用上部办公、旅馆的楼梯作为疏散楼梯。介于项目的复杂性,具体项目情况尚应与相关职能部门沟通;
97.26.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第8.2条:
公共建筑的地下一层为商业,地下二、三层为地下汽车库,地下车库的疏散楼梯能否与商业竖向共用疏散楼梯?处理意见:竖向可以共用疏散楼梯;
97.27.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.3.4条:
当高层建筑主体内设有商务与办公、办公与旅馆、旅馆与配套商业等不同使用功能分布在不同楼层时,是否可以竖向共用疏散楼梯?
答:可以坚向共用疏散楼梯间,并应同时满足商务、办公、旅馆等关于疏散楼梯的相关规范要求;
97.28.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.3.5条:
一、二级耐火等级的同一公共建筑内设置多种使用功能场所,不同功能场所的疏散楼梯设置是否可以不同?
答:当不同功能场所之间采用无开口的防火墙和耐火极限不低于1.50h楼板分隔时,疏散楼梯间形式和疏散宽度计算可按照其实际服务场所的使用功能、高度或层数等确定,疏散楼梯应在首层直通室外;
97.29.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第4.13条:
某项目地下商业的楼梯在一层疏散,是否可以通过位于一层的办公大堂疏散至室外,大堂空间装修材料均为不燃材料。
【答复 1】不可以。该办公大堂内有办公楼的安全出口,有地下商业(属于对外营业场所)的安全出口,两出口不可共用。某项目高层塔楼为办公功能,裙房为商业功能;商业部分是否可以使用高层塔楼核心筒内的楼梯作为疏散楼梯。
【答复 2】可以,但商店部分通向疏散楼梯的安全出口应与建筑其他部分隔开;
