- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题96:不同防火分区之间是否共用同一部疏散楼梯间?(38条)
96.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.1条:
地下车库人员安全出口的设置应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014(以下简称《车规》)中第6.0.6条的要求,当每个防火分区内已另设有两个独立的安全出口时,可共用位于两个防火分区交界处的楼梯间进行疏散,通向此楼梯的门应为甲级防火门;
96.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.1.3.10条:
仓库建筑两个相邻防火分区在每个防火分区各自设有1部独立疏散楼梯的前提下,是否可以采用在两个防火分区交界区域设置共用疏散楼梯间以满足安全出口设置要求?
答:仓库的安全出口设计应符合《建规》第3.8的有关要求,仓库内相邻的两个防火分区可以共用疏散楼梯间,两个防火分区通向该楼梯间的门应为甲级防火门,该楼梯间应计入其中一个防火分区面积,且每个防火分区应至少有1个独立安全出口;
96.3.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.20条:
同一层的三个及以上防火分区不得共用同一个疏散楼梯。一个共用楼梯的疏散宽度不得超过3m;
96.4.《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要(2020年版)》第六.16条:
地下车库的楼梯间可以共用,但三个及以上防火分区不得共用同一部疏散楼梯。共用的楼梯间,应按防烟楼梯间设置,其前室与相邻车库防火分区连通处均应采用甲级防火门,并应向疏散方向开启,见附图16.1。车库内不可利用通向相邻车库防火分区的防火门作第二安全出口;
96.5.《《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.5.40条:
相邻2个防火分区之间是否可以共用疏散楼梯间?为保证防火分区间的分隔有效和疏散楼梯的使用安全,共用楼梯间一般应为防烟楼梯间,利用相互独立的前室连通疏散楼梯间与不同的防火分区的安全出口,前室的门和共用楼梯间的门应为甲级防火门。共用疏散楼梯间的防火分区数量不应超过2个。共用疏散楼梯间还应符合下列规定:
1、当1个防火分区的建筑面积大于1000㎡时,每个防火分区内应至少有1部独立的疏散楼梯。
2、每个防火分区通向共用疏散楼梯间的前室应各自独立,开向每个前室的门不应大于2个。
3、共用疏散楼梯的梯段净宽不应小于通向该楼梯间的门的净宽度之和。楼梯间首层出口门的宽度不应小于梯段的宽度。
4、每个防火分区借用相邻防火分区的安全出口的净宽度与进入共用疏散楼梯间的出口净宽度之和,不应大于该防火分区计算所需总净宽度的30%。
5、建筑各层直通室外、避难走道和疏散楼梯间的安全出口总宽度不应小于按照《建规》第5.5.20条、第5.5.21条规定计算所需总净宽度;
96.6.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第4.0.7条:
公共建筑地下车库的2个防火分区能共用1部楼梯作为2个防火分区的安全出口吗?地下车库是否可以向相邻防火分区借疏散距离?
1、公共建筑地下车库的每个防火分区在至少设置1部疏散楼梯(建筑面积大于1000㎡时,必须为2部疏散楼梯)的情况下,可以与其他防火分区在防火分区界线上设置共用疏散楼梯作为第二安全出口;只能2个防火分区共用1部疏散楼梯(该共用楼梯应为防烟楼梯间),疏散楼梯间门和前室门均应为甲级防火门。
2、根据《汽车库防火规范》第6.0.2条的条文解释,地下车库不可以向相邻车库防火分区借用疏散距离和安全出口;
96.7.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第5.1.1条:
地下汽车库每个防火分区的人员安全出口不应少于2个,且应分散布置。地下汽车库中具有至少一个独立安全出口的防火分区,相邻两个防火分区可以共用一部疏散楼梯,但共用同一部疏散楼梯的防火分区数量不应大于2个。共用的楼梯间,当为防烟楼梯间时,前室应各自独立,开向每个前室的门不应大于2个,进入前室的门均应为甲级防火门;当为封闭楼梯间时,应通过疏散走道与封闭楼梯间相连,在汽车库进入疏散走道处应设置甲级防火门。当车库内每个防火分区满足安全出口设置数量,且无共用楼梯的情况时,允许利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为解决疏散距离超长的安全出口;
96.8.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.5条:
地下车库当人员安全出口位于两个防火分区交界处时可共用(仅限于两个防火分区),每个防火分区内至少应具有1部独立的疏散楼梯,且仅限有1部共用楼梯;共用楼梯间,应分别设防烟前室,且在防火分区通向防烟前室、防烟前室通向楼梯间处采用甲级防火门(附图3.5.5);共用疏散楼梯间的隔墙耐火极限不应低于3h;
96.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.6条:
人员密集场所中的共用疏散楼梯间的防火要求:
1、建筑各层直通室外、避难走道和疏散楼梯间等的安全出口总宽度不应小于按《建筑设计防火规范》第5.5.20、5.5.21条规定计算所需总净宽度。
2、共用疏散楼梯间的防火分区数量不应超过2个。当1个防火分区的建筑面积大于1000㎡时,每个防火分区内至少应具有1部独立的疏散楼梯。
3、每个防火分区通向共用疏散楼梯间的防烟前室应各自独立,开向每个前室的门不应大于2个,参见附图3.5.6。
4、共用疏散楼梯间的梯段净宽度不应小于通向该楼梯间的门的净宽度之和。楼梯间首层出口门的宽度不应小于梯段的宽度。
5、每个防火分区借用相邻防火分区的安全出口净宽度与进入共用疏散楼梯间的出口净宽度之和,不应大于该防火分区计算所需总净宽度的30%。
6、共用疏散楼梯间的隔墙耐火极限不应低于3h;
96.10.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.7条:
三、四级耐火等级建筑物的不同防火分区之间不应共用疏散楼梯间;
96.11.《湖南省施工图审查常见问题及处理意见(2019年版)》问题第41条:
建筑地下室等空间疏散楼梯间能否共用?需采取怎样的措施?
处理意见:建筑每个防火分区应至少设一座独立疏散楼梯出口,当安全疏散出口允许共用时,其他出口可共用疏散楼梯(不超过两个防火分区),但需经分别设置带甲级防火门的消防前室进入楼梯间,且楼梯疏散宽度不应重复计算,应满足两防火分区的总疏散宽度要求,当不满足上述要求时应按“必须修改(强制性条文)”处理;
96.12.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.3.4.1条:
2.3.4.1相邻防火分区之间的疏散楼梯间,是否可以共用?
答:原则上每个防火分区平面应各自具有独立的疏散楼梯。确有必要共用疏散楼梯时,应满足以下条件:
1.建筑的耐火等级不应低于二级。
2.一座疏散楼梯最多两个相邻防火分区共用,且需要疏散楼梯进行疏散的楼层,平面疏散楼梯的总宽度不应小于整层建筑的疏散总宽度。
3.对于地下充电桩车库、地下设备用房和非机动车库的防火分区,每层疏散楼梯总数量不应小于每层防火分区总数量+1。
4.除第3点提到的防火分区外,对于其他地上及地下防火分区,应按以下情况执行:
1)对于人员密集场所,应每个防火分区至少有两座疏散楼梯不与相邻防火分区共用;
2)对于非人员密集场所,至少有一座疏散楼梯不与相邻防火分区共用。
5.共用封闭楼梯间时,应分别以疏散走道接入(2.3.4图示一);若共用防烟楼梯间,应分别设置防烟前室(2.3.4图示二),且进入前室及楼梯间的门均应为甲级防火门。
6.两个相邻的防火分区共用疏散楼梯时,该共用楼梯间计入其中任一防火分区的宽度不应小于一股人流的宽度,即不小于0.55m。
7.两个相邻的防火分区共用疏散楼梯时,一个前室除通向楼梯间的门外,对于人员密集场所(如商业、餐厅、展览、观演等建筑),门的总数量不应超过1个(2.3.4图示三);对于非人员密集场所,门的总数量不应超过2个(2.3.4图示四);
96.13.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.5-13条:
【问题1.3.5-13)相邻防火分区之间的疏散楼梯是否可以共用?共用疏散楼梯间有何防火要求?
【解析】不同防火分区原则上不宜共用同一部疏散楼梯进行疏散,当确有困难,允许相邻的两个防火分区间共用同一部楼梯间疏散,共用疏散楼梯应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,相邻两个防火分区开向封闭楼梯间、楼梯间前室或合用前室的门均应釆用甲级防火门;
96.14.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.17条:
相邻防火分区可以共用一个楼梯间做各自防火分区的第二安全出口,该安全出口应满足下列条件:
1)每个防火分区面积均应包含该楼梯间面积。
2)每个防火分区只可利用共用楼梯间的50%疏散宽度。
3)每个防火分区只能设置一处共用楼梯间安全出口。
4)楼梯间的墙体应为防火墙。
5)一个共用楼梯间最多只能被两个防火分区共用。
6)防火分区开向封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的门应为甲级防火门。
7)防火分区应分设前室通往共用的防烟楼梯间;
96.15.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第3.3条:
三个及以上防火分区不得共用同一部疏散楼梯。两个防火分区共用疏散楼梯时应分别设置前室,并应符合防烟楼梯间的设置要求,开向前室的门应为甲级防火门;
96.16.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第6.6条:
地下、半地下两个相邻汽车库防火分区、车库与设备房等其他防火分区是否可以分别设置前室共用同一部疏散楼梯?
答:不允许共用同一部疏散楼梯;
96.17.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(2023年版)》问题第九条:
问题九:当地下室设有车库、商业等功能时,各防火分区间是否可以借用疏散?
讨论成果:地下商业防火分区之间可以借用疏散但应满足相关规范的规定;地下车库防火分区之间不允许借用疏散和共用楼梯进行疏散;地下商业防火分区和地下车库防火分区之间在同一层平面中不能借用疏散或设置共用楼梯,在不同楼层竖向上可以共用楼梯进行疏散,但在首层平面中与地上楼梯应分别直通室外;
96.18.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(2023年版)》问题第四条:
问题四:仓库建筑不同防火分区各自有一个独立安全出口,第二安全出口可否共用楼梯间疏散。
讨论成果:1.仓库建筑或物流建筑仓储区内的相邻防火分区各自有一个独立安全出口时,第二安全出口可共用防烟楼梯间或室外楼梯疏散。
2.共用防烟楼梯间时,该楼梯间及其前室应计入其中一个防火分区面积,另一防火分区进入该楼梯需增设前室,前室面积均不应小于6平米,进入前室和楼梯间的门均应为甲级防火门,其余应符合《建筑设计防火规范》6.4.3条的规定;
3.共用室外楼梯时,通向室外楼梯的门应采用甲级防火门,其余应符合《建筑设计防火规范》6.4.5条的规定;
96.19.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第24条:
地下车库的防火分区的疏散口楼梯是否可以共用?若能共用,有哪些限制要求?
答:不可共用;
96.20.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第60条:
建筑中的不同防火分区是否可以共用疏散楼梯间?地下车库防火分区能否共用楼梯间?
答:不可以;
96.21.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第4.5.6.2条:
车库当人员安全出口位于两个防火分区交界处时可共用(仅限于两个防车库当人员安全出口位于两个防火分区交界处时可共用(仅限于两个防火分区);
96.22.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.11条:
机动车库不可利用通向其它防火分区的甲级防火门作为安全出口。当每个防火分区分别设置两个独立直通室外安全出口确有困难时,可采用1个独立直通室外的安全出口和1个与相邻防火分区共用直通室外安全出口的形式,同时应符合以下规定:
1.当两个防火分区共用1个封闭楼梯间作为安全出口时,通向楼梯间门均应采用甲级防火门;
2.当两个防火分区共用1个防烟楼梯间作为安全出口时,应分别设置前室,且通向前室的门均应采用甲级防火门;
96.23.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第5.0.3条:
地下车库人员安全出口的设置应符合《汽车库、修车库防火规范》GB50067-2014第6.0.2条的要求;当人员安全出口位于两个防火分区交界处时可共用(仅限于两个防火分区),但共用安全出口的每个防火分区还应有各自独立的安全出口,开向共用安全出口的疏散门应为甲级防火门;
96.24.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第9条:
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》条文解释中说明:“对于汽车库来讲,防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门,不得作为第二安全出口”。那么地下车库两个防火分区之间是否可以共用一部疏散楼梯?如果不行,可否采用两个防火隔间分别进入楼梯间进行疏散?
答:对于防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门能否作为第二安全出口的问题,应当执行《建筑设计防火规范》第5.5.9条规定,当相邻分区分隔全部使用防火墙时,是可行的。不论是汽车库还是民用建筑、工业建筑,都不提倡两个防火分区之间共用一部疏散楼梯,如果确需共用,只允许两个防火分区之间共用,还需要对楼梯间本身围护结构的防火分隔和两个防火分区之间的防火分隔做可靠措施,必须是防烟楼梯间,两个分区从不同的独立前室进入楼梯间,同时按照5.5.9条关于借用疏散宽度不超过30%的要求(即合用楼梯间宽度不超过本防火分区总疏散宽度30%)考虑各自防火分区内疏散设计;
96.25.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.12条:
建筑内相邻两个防火分区可否共用疏散楼梯作为各自的安全出口?
答:原则上每个防火分区平面应各自具有独立的疏散楼梯。确有必要共用疏散楼梯时,应该满足以下条件:
(1)建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的独立安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的独立安全出口不应少于1个;
(2)一个疏散楼梯最多两个相邻防火分区共用,每个防火分区只能共用一个疏散楼梯。
(3)共用疏散楼梯时,共用的疏散楼梯应设为防烟楼梯间,相邻防火分区应分别设置前室,通向前室的门应设为甲级防火门。
(4)当剪刀楼梯间分别为不同防火分区的安全出口时,其梯段隔墙应采用防火墙;
96.26.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.11条:
相邻防火分区之间的疏散楼梯间,是否可以共用?
处理意见:依《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)每个防火分区平面应各自具有独立的疏散楼梯,相邻防火分区之间的疏散楼梯间不可以共用。与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散借用住宅部分疏散楼梯时,该疏散楼梯仅可供地下车库、半地下汽车库的一个防火分区借用;
96.27.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第8.5条:
地下汽车库的相邻2个防火分区能否共用1部楼梯?
处理意见:每个防火分区应各自具有独立的疏散楼梯(含借用住宅部分的疏散楼梯),两个相邻防火分区不允许共用1部疏散楼梯;
96.28.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.2.2条:
当科研建筑、办公建筑、汽车库及设备用房每个防火分区设置两个直通室外的疏散楼梯确有困难时,可采用共用疏散楼梯间,并应符合下列规定:
1、建筑的耐火等级不应低于二级;
2、采用共用楼梯间的防火分区应至少有1个独立的直通室外的安全出口,且共用楼梯间数量不应超过1部;
3、共用同一个疏散楼梯间的防火分区不得超过两个;
4、共用楼梯间应为封闭楼梯间或防烟楼梯间,应采用防火墙与周围空间进行分隔;
5、共用楼梯间两侧的防火分区应通过各自的防火隔间进入共用封闭楼梯间或共用防烟楼梯间前室,防火隔间应符合国家现行标准的有关规定;
6、共用疏散楼梯间的面积可不计入任何一个防火分区的面积;
96.29.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.4.4.2条:
相邻防火分区之间的疏散楼梯间,是否可以共用?
答:原则上每个防火分区应各自具有独立的疏散楼梯,确有困难需要共用疏散楼梯时,应满足以下条件:
1.汽车库、设备用房及建筑面积不大于1000㎡的防火分区,应至少有一部独立的疏散楼梯,可利用共用楼梯作为第二安全出口;其他建筑每个防火分区应至少有两部独立的疏散楼梯,可利用共用楼梯作为辅助安全出口。
2.共用同一部疏散楼梯的防火分区不应超过2个。
3.两个防火分区共用的楼梯间采用防烟楼梯间时,各防火分区应分别设置前室,前室之间应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔。
4.共用楼梯间时,两个防火分区开向楼梯间的门均应采用甲级防火门。(图1.4.4.2);
96.30.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.5条:
地下车库当人员安全出口位于两个防火分区交界处时可共用(仅限于两个防火分区),每个防火分区内至少应具有1部独立的疏散楼梯,且仅限有1部共用楼梯;共用楼梯间,应分别设防烟前室,且在防火分区通向防烟前室、防烟前室通向楼梯间处采用甲级防火门(附图3.5.5);共用疏散楼梯间的隔墙耐火极限不应低于3h;
96.31.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.6条:
人员密集场所中的共用疏散楼梯间的防火要求:
1、建筑各层直通室外、避难走道和疏散楼梯间等的安全出口总宽度不应小于按《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.20、5.5.21条规定计算所需总净宽度。
2、共用疏散楼梯间的防火分区数量不应超过2个。当1个防火分区的建筑面积大于1000㎡时,每个防火分区内至少应具有1部独立的疏散楼梯。
3、每个防火分区通向共用疏散楼梯间的防烟前室应各自独立,开向每个前室的门不应大于2个(附图3.5.6)。
4、共用疏散楼梯间的梯段净宽度不应小于通向该楼梯间的门的计算疏散净宽度之和。楼梯间首层出口门的净宽度不应小于梯段的计算疏散净宽度。
5、每个防火分区借用相邻防火分区的安全出口计算疏散净宽度与进入共用疏散楼梯间的出口计算疏散净宽度之和,不应大于该防火分区计算所需总净宽度的30%。
6、共用疏散楼梯间的隔墙耐火极限不应低于3h;
96.32.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.7条:
三、四级耐火等级建筑物的不同防火分区之间不应共用疏散楼梯间;
96.33.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.8条:
在地下汽车库防火分区满足2个安全出口的条件下,人员疏散可借用相邻汽车库防火分区的疏散楼梯以解决疏散距离超长的问题,可在汽车库与相邻汽车库防火分区的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门;
96.34.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.9条:
当一、二级耐火等级公共建筑的防火分区满足2个安全出口且用防火卷帘分隔时,可借用相邻防火分区的疏散楼梯以解决疏散距离超长的问题,可在本防火分区与相邻防火分区的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙分隔,开向该走道的门均应采用甲级防火门;
96.35.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.10条:
当地下室设备用房防火分区建筑面积不大于1000㎡时,可利用通向相邻车库的甲级防火门作为第二安全出口;
96.36.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.1.2条:
安全出口的借用或共用应满足以下要求:
1、公共建筑中,需借用或共用安全出口疏散的建筑物耐火等级不应低于二级。
2、需要借用安全出口的防火分区,直通室外的安全出口数量应符合《建规》第5.5.9条的规定。相邻被借用安全出口的防火分区,应具备至少2个直通室外的安全出口。
3、被借用安全出口的防火分区不得再向其他防火分区借用安全出口;被借用安全出口的防火分区的总疏散净宽度不应小于自身所需疏散宽度与借用疏散宽度之和。
4、对于借用安全出口的防火分区,防火分区最远点的疏散距离可只计算到借用相邻防火分区安全出口处的甲级防火门。该甲级防火门与相邻被借用防火分区安全出口的距离应符合《建规》第5.5.17条的规定。
5、除《车库消规》中规定允许设置一个人员安全出口的情况外,地下汽车库每个防火分区的安全出口不应少于2个,相邻防火分区可以共用楼梯间,但不得利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为借用安全出口。汽车库防火分区室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离应在本防火分区内满足要求。
6、民用建筑相邻防火分区需共用疏散楼梯间时,应满足以下要求:
1)共用楼梯间应采用防烟楼梯间,且服务的防火分区数量不应大于2个。
2)每个防火分区通向共用楼梯间的前室应各自独立,进入前室的门均应为甲级防火门。
3)每个防火分区借用相邻防火分区的安全出口净宽度与进入共用疏散楼梯间的出口净宽度之和,不应大于该防火分区计算所需总净宽度的30%。
4)共用楼梯间的梯段净宽度不应小于两个防火分区经计算所需利用该疏散楼梯疏散净宽度之和;
96.37.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.9条:
不同防火分区可以共用疏散楼梯间吗?
答:建筑的疏散楼梯间原则上应按防火分区各自设置。除厂房及仓库外,一、二级耐火等级的建筑确需共用疏散楼梯时应符合下列规定:(1)共用同一部疏散楼梯间的防火分区数量不应超过2个。对于人员密集场所,每个防火分区至少有两部疏散楼梯不与相邻防火分区共用;对于非人员密集场所,至少有一部疏散楼梯不与相邻防火分区共用;(2)应采用防烟楼梯间;(3)每个防火分区应通过各自独立的前室进入该楼梯间,前室之间应采用耐火极限不低于2.00h的实体墙分隔,开向前室的门应采用甲级防火门;(4)共用疏散楼梯间的疏散宽度不应小于两个防火分区进入该楼梯间所需净宽度之和;(5)每个防火分区借用相邻防火分区的安全出口净宽度与进入共用疏散楼梯间的净宽度之和,不应大于该防火分区根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.20、5.5.21条计算所需总疏散净宽度的30%;
96.38.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.3条:
地下、半地下汽车库的人员安全出口设置应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第6.0.2条的要求;当相邻防火分区共用一部疏散楼梯间时,应符合下列规定:1仅限于两个防火分区共用;2共用楼梯间的每个防火分区应有各自独立的安全出口;3开向共用楼梯间(或前室)门应为甲级防火门;4服务于住宅地下附属部分防火分区内的疏散楼梯间不能作为车库不同防火分区的共用楼梯间;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热