当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题86:消防车登高操作场地内是否可以设置道路路牙?(4条)
86.1.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第4.7条:
消防车登高操作场地是否有具体要求(如:人行道、道路高差或路牙等)?地面停车位与消防车道及消防车登高操作场地是否有间距要求?
答:消防车登高操作场地要求平整,原则上不允许跨人行道、存在道路高差或路牙等,且不得有影响救援行动的绿地,当确有困难,且人行道、道路高差或路牙的高度满足消防车坡度要求时,该部分可作为消防车登高操作场地。地面停车不应占用消防车道及消防车登高操作场地;
86.2.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第5.2.2条:
消防车登高操作场地应采用硬质铺装面层,场地内不应设置有高差的人行道、道路或路牙等;
86.3.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第2.2.2条:
消防车登高操作场地应采用硬质铺装面层,场地内不应设置有高差的人行道、道路或路牙等。消防车道沿途、消防车登高操作场地应采用明显标志和标线标识;
86.4.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第3.2.4条:
消防车登高操作场地应采用硬质铺装面层,场地内不应设置台阶、有高差的路牙等其他任何导致地面不平整的设施及障碍物;
