问题85:当民用建筑内的内天井尺寸不满足相关要求且采取别的措施时,天井周边的窗槛墙高度该如何控制?(3条)
85.1.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第7.3.2.1条:
7.3.2当尺寸不符合上述要求时,应满足以下要求:1 天井周边的窗槛墙不应小于1.5m;
85.2.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第1.3条:
对于回字形、U型等平面形状的建筑,其两翼墙上的门、窗、洞口之间间距有何要求?
答:……3 回字形建筑相对两翼最近的门、窗、洞口间距d不应小于按照内天井部分的空间高度h确定的防火间距要求(1.3图示4);当间距不符合上述要求时,应同时满足以下要求:
(1)天井周边的窗槛墙高度不应小于1.5m;
(2)开向天井的窗应采用固定或火灾时可自行关闭的甲级防火窗;
85.3.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第5.2.2条:
四面围合的封闭式内天井如何进行消防设计?
答:民用建筑内不宜设置四面围合的封闭式内天井,当需要设置时,天井的最短边尺寸应满足以下要求:
1、当建筑为多层建筑时,内天井最短边尺寸不应小于6m;当建筑为高层建筑时,最短边尺寸不应小于13m;
2、当内天井尺寸不符合上述要求时,应满足以下要求:
(1)天井周边的窗槛墙不应小于1.5m;
(2)开向天井的窗洞口应采用固定或火灾时可自行关闭的甲级防火窗;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题84:(半)敞开式厂房、阳台、跃层住宅、楼梯间(电梯间)前室、敞开外廊等部位是否需要满足上下窗槛墙不小于1.20m的规定?(26条)
- 下一篇:问题86:消防车登高操作场地内是否可以设置道路路牙?(4条)

全部评论
最新 / 最热