当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题52:是否可以采用子母防火门作为疏散门?(9条)
52.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.4.32条:
《建规》第6.5.1条:防火门的设置应符合下列规定:
3.除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
问:大小扇双扇防火门,小扇门闭门器不好实施该做如何要求?
答:小扇门最小尺寸建议大于450mm,一般闭门器均可以安装;
52.2.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.1条:
子母式防火门的子扇不具备自动关闭功能时,能否计入疏散宽度?
答复:防火门净宽度应满足规范要求。对于公共建筑的防火门和住宅建筑公共部位的防火门,当子扇不具备自动关闭功能时,子扇的宽度不计入疏散宽度;
52.3.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第3.12条:
子母门式的防火门,其使用场所有何规定吗?
答:子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。有的子门通过插销固定,不会安装闭门器,有的即使安装闭门器也因子门门扇过小而开启困难,即上述子门不具备自动关闭或方便打开的功能。根据《建筑设计防火规范》GB50016第6.5.1条第3款规定:“除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能”。因此,除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。如确因特殊情况需要在疏散通道上使子母式防火门,当子门采用闭门器、无插销固定、子门门扇开启宽度不小于400mm时,方可将子门净宽度计入疏散宽度,并应满足双扇防火门按顺序自行关闭的功能;
52.4.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.3.8条:
子母式防火门用于疏散时有何规定?
答:除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。因特殊情况确需采用子母式防火门时,若仅母门安装闭门器,疏散净宽度应只计算母门开启时的有效净宽度;若子门也安装闭门器时,应满足两扇防火门按顺序自动关闭的要求,验收时应复核实际产品与产品检验报告(型式试验)的一致性;
52.5.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.1.7条:
疏散楼梯间的防火门是否可以采用子母防火门?防火门疏散宽度按母门宽度还是母门加子门宽度计算?
答:对于子母防火门,当子门设有固定插销或门栓,日常为锁闭状态时,子门可不安装闭门器,但不得计入疏散宽度;子门如计入疏散宽度需满足以下几点要求:
1.子门扇净宽不应小于450mm,其开启边至土建洞口不宜小于550mm,且应保证开启力不大于80N。
2.子母门应具有能同时打开并按顺序自行关闭的功能(图1.1.7);
52.6.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.1.11条:
子母式防火门,其使用场所有何规定?
解答:除管井检修门和住宅的户门外,其他场所不宜采用子母式防火门。如因特殊情况确需采用子母式防火门时,若仅母门安装闭门器,疏散净宽度应只计算母门开启时的有效净宽度;若子门也安装闭门器时,应满足两扇防火门按顺序自动关闭的功能;
52.7.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第6.0.4条:
除管井检修门和住宅的户门外,防火门不应采用子母式防火门。其他场所确需采用子母式防火门时,母门和子门均应设置闭门器,并按要求设置顺序器,子门不应采用插销固定且门扇开启后的净宽度不应小于400mm。不满足要求时子门不应计入疏散宽度;
52.8.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第5.0.7条:
除住宅入户门、设备用房门外,其他场所采用子母式防火门时应设置有效的闭门器、顺序器;设有插销时,安装的插销应能随门扇开启时自动开启。注:实际工程中使用的子母式由于子门尺寸过小,无法满足《防火门闭门器》XF93-2004第8.1节防火门闭门器的常规性能要求,且子母式防火门安装的插销不能随门扇的开启而自动开启,难以保证有效疏散宽度,故作此规定;
52.9.《上海市关于加强本市部分建筑耐火构件使用管理工作的通知(2025年版)》第四.(一)条:
子母式防火门属于双扇门,子门应满足可以自动关闭的要求,若子门不满足自动关闭要求,疏散净宽度只可计算母门开敞时的净宽度;
