当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题51:防火门是否可以按完全开启180°考虑?(15条)
51.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第5.2.3条:
下图中所示的防火门180度开启方式,应谨慎采用。目前市场上满足这种要求的产品极少,很难通过产品检验,需提供此类防火门的检验报告;
51.2.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》第5.2.10.72:
开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。能否设为180度开启。
解析:防火门需要有自闭功能,开启180度后不能满足自闭要求,不允许采用开启180度的防火门。采用其他开启角度大于90度的防火门应提供产品的检验合格报告;
51.3.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.6.12条:
开启角度为180°的防火门可以作为疏散门使用吗?防火门按开启90°后考虑其对疏散的影响;
51.4.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.13条:
《建筑设计防火规范》GB50016第6.4.11条第3款:“开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度”。是否可以做180°开启的疏散门?即下图是否满足要求(2.5.13图示)?
答:楼梯间不应采用180°开启的疏散门,楼梯平台的有效宽度应以楼梯间疏散门开启角度为90°时进行计算;
51.5.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.2.14条:
《建筑防火通用规范》GB50037第7.1.7条要求开向疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度,是否考虑开启过程中对梯段的影响?人员密集场所净宽度不小于1.4m的双扇疏散门是否可以分别用两扇单扇门代替?
答:楼梯间门应按完全开启90度后对梯段疏散不造成影响。人员密集场所净宽度不小于1.4m的双扇疏散门不允许用两处单扇门代替,确有困难时,可采用中间有立框分隔的多扇门组合,且每个单扇门的最小净宽度均不应小于0.8m;
51.6.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第5.0.2条:
防火门的设计开启角度能否大于90度?处理意见:防火门应按最大开启角度90度设计;
51.7.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.3.6条:
根据《建规》第6.4.11条第3款规定:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。当采用大于90度开启的疏散门时,须供此类防火门的消防产品认证报告;
51.8.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第62条:
防火门的开启角度,按厂家反馈135度可行,但有些审图不同意。
答:按《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点》7.3.6执行;
51.9.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第9.2条:
防火门是否可作为180度开启吗?处理意见:经防火检测合格并有标识,可以使用;
51.10.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.6.4.2条:
建筑内开向疏散走道、疏散楼梯或疏散楼梯间的疏散门:“完全开启”指门扇开启至最大有效疏散宽度,即门扇与门洞垂直时,开启的门扇在“完全开启”后不能影响疏散走道、楼梯平台的有效宽度(图示1.6.4.2);
51.11.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第6.1.4条:
楼梯间、前室用于疏散的防火门除应符合现行国家标准中有关防火门的规定之外,尚应符合下列规定:1单扇门的净宽度为门扇呈90°角打开时门框内缘至门表面的水平距离;2双扇门的净宽度为两扇门同时呈90°角打开时,门扇相对表面之间的水平距离;
51.12.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.1.12条:
开向疏散楼梯(间)、前室或疏散走道的防火门可否采用大于90度开启的防火门?
解答:开向疏散楼梯(间)、前室、疏散走道的防火门,不应采用大于90度开启的防火门;
51.13.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第4.3.5条:
根据《防火通规》第7.1.7条规定:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。当采用大于90度开启的疏散门时,须提供此类防火门的消防产品认证报告;
51.14.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第6.0.6条:
除管道井检修门、无人值守设备间的门以外,疏散门应按门扇开启90°时,计算其对疏散走道、疏散楼梯等疏散宽度的影响;
51.15.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第5.2条:
疏散门净宽不够或门完全打开后影响楼梯平台的有效宽度,该如何控制?
【答复】1、疏散门净宽度是指安装门后的通行宽度,门洞尺寸应考虑门扇、门框后适度放大;2、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。3、下图中所示的防火门 180 度开启方式,应谨慎采用。