专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
江苏刚刚好
关注
0
粉丝
2
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
5层宿舍建筑整体定性为一个防火分区,但是电气专业每层定成一个防火分区,每层设置电器间,这样的话可以按照不同专业各自独立执行不同的标准吗?
发表评论:
建筑是龙头,其余专业应根据建筑定性去执行。
0
0
2026-07-25
一栋封闭楼梯间的三层建筑,整体不超过一个防火分区面积。划分防火分区是按照整体还是每层
发表评论:
均可,看你自己的需求
0
0
2026-07-25
防火墙的上方是否必须有梁
发表评论:
火通指南比较明确,如果直接设置在楼板上,楼板及支撑楼板的构件均需要满足防火墙的耐火极限要求
0
0
2026-07-25
请问各位老师,防火卷帘有横向的吗?
发表评论:
大部分地区都禁止采用此类侧向防火卷帘了
0
0
2026-07-25
地下室及半地下室车库疏散疑惑
发表评论:
如果是A栋投影范围以下的部分是不能借用到B栋去的,按上图,A下一个分区,汽车一个分区,B下一个分区
0
0
2026-07-25
为什么在这个玻璃幕墙的位置装了一个防火卷帘?
发表评论:
两个防火分区,转角位置满足4米,幕墙不满足的情况下采用防火卷帘来解决这个4米的问题
0
0
2026-07-25
封闭式连廊的防火设计
发表评论:
可以看下2025年的答疑,提到了类似要求: 2.1.7、两座多层车间之间设置的仅为运输、连通作用的连廊,与主体厂房已设 置防火分隔,连廊与车间的外窗之间是否需要按照防火间距来控制要求?25 答疑 答:连廊外窗与车间外窗的距离可按《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018 年版)第 6.1.3 条、第 6.1.4 条执行。
0
0
2026-07-25
防火墙时间
发表评论:
4小时
0
0
2026-07-25
关于防火门的设置
发表评论:
GB50067-2014第5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗、或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘;GB50067-2014第5.1.9条条文说明:消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,是灭火系统的“心脏”,汽车库发生火灾时,必须保证上述房间不受火势威胁,确保灭火工作的顺利进行。因此本条规定,应采用防火隔墙和楼板将其与相邻部位分隔开。附设在汽车库、修车库内的且为汽车库、修车库服务的变配电室、柴油发电机房等常见的设备用房也应按照本条的规定采取相应的防火分隔措施。
0
0
2026-07-25
仓库同一个防火分区内的不同库房之间需要用防火墙嘛?
发表评论:
需要采用防火墙
0
0
2026-07-24
无围护结构的机械停车位属于停车场还是停车库
发表评论:
按停车场
0
0
2026-07-24
厂区里的员工宿舍属于工业建筑还是民用建筑
发表评论:
宿舍属于民用建筑,节能执行居住建筑,其余包括消防执行公共建筑。
0
0
2026-07-24
儿童培训机构
发表评论:
肯定不行,住宅与非住宅之间无任何开口的墙体分隔。
0
0
2026-07-24
疏散方向开启问题
发表评论:
除明确禁止采用弹簧门的场所外,余可
0
0
2026-07-24
车间内的小房间需要满足房间隔墙和走道隔墙的耐火极限吗?
发表评论:
67.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.2.1条明确了不同耐火等级的厂房和仓库的相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求,其中,二级耐火等级的厂房和仓库的疏散走道两侧的隔墙应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性墙体; 67.2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.7.4条明确了厂房内任一点至最近安全出口的直线距离的要求,该条条文说明明确本条规定的疏散距离均为直线距离,即室内最远点至最近安全出口的直线距离,未考虑因布置设备而产生的阻挡,但有通道连接或墙体遮挡时,要按其中的折线距离计算; 67.3.部分从业人员根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.7.4条及该条条文说明认为由于工业厂房由于疏散模式采用的是“大空间疏散模式”,因此工业厂房内不存在疏散走道的概念; 67.4.《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2条第10款和《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.5.2条第4款要求高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道和其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施; 67.5.国家建筑标准设计图集《《建筑设计防火规范》图示按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)编制》18J811-1(替代 13J811-1改)第8.5.2条图示4图示如下,从下图可以看出,当安全出口未直接设置在厂房(仓库)内时且厂房(仓库)的疏散门需通过一段走道通至安全出口时,该走道应认定为疏散走道; 67.6.综上,当安全出口直接设置在厂房(仓库)内时,此时不存在疏散走道的概念;当安全出口未直接设置在厂房(仓库)内时且厂房(仓库)的疏散门需通过一段走道通至安全出口时,该走道应认定为疏散走道;该走道两侧的墙体的耐火极限应按疏散走道两侧隔墙的耐火极限的要求确定。
0
0
2026-07-24
人员密集场所封闭楼梯间设置
发表评论:
1--网吧属于歌舞,其室内疏散楼梯间应为封闭楼梯间;2--并非所有的人密场所均需要设置封闭楼梯间;
0
0
2026-07-24
关于仓库的定义
发表评论:
若不定性为中间仓库,则本项目不成立,更谈不上仓库是多层还是单层仓库的事情了。
0
0
2026-07-24
中学内可以一楼设置为食堂,楼上设置为学生宿舍嘛
发表评论:
宿舍与教学用房不宜在同一栋建筑中分层合建,可在同一栋建筑中以防火墙分隔贴建。
0
0
2026-07-24
亚克力板材(甲基丙烯酸甲脂)耐火等级?
发表评论:
1.亚克力,全称为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),是一种由甲基丙烯酸甲酯聚合而成的高分子材料,通常也被称为有机玻璃。2.装饰材料一般只要求其燃烧性能等级,耐火等级是对建筑物整体而言,建筑物内部的建筑构件相关要求是耐火极限。3.部分厂家可以提供亚克力板燃烧性能等级为B1级的检测报告。
0
0
2024-11-15
无窗房间装修材料耐火级别讨论
发表评论:
《建筑防火通用规范》GB 55037—20222只是废止了《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条的“强制性条文属性”,在《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017修订以前,相关条文转为推荐性条文,推荐性条文的执行原则是推荐性标准作为设计依据时,其推荐性条件仍需执行。比如《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条的“地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料”这条规定也已经被《建筑防火通用规范》GB 55037—20222废止了“强制性条文属性”,但实际设计中疏散走道的顶棚仍需要采用A级装修材料。
0
0
2024-11-15
1
2
下页
尾页
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭