在《建筑防火通用规范》的7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
发表评论:
门框下部的净高
0
0
2026-03-23
类住宅养老产品疏散问题
发表评论:
超过50平米房间两个疏散口是针对与公共建筑来说的,老年人居住建筑参考住宅设计标准。
0
0
2026-03-23
袋形走道问题
发表评论:
如果把电梯厅南侧门改成平开门就不算。推拉门不算疏散门。
0
0
2026-03-23
电梯前室的设置
发表评论:
无要求
0
0
2026-02-27
高层住宅外面的商业街属于什么建筑。
发表评论:
不算
0
0
2026-02-27
在《建筑防火通用规范》的7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
发表评论:
门框下的净高度要求2100
0
0
2026-02-27
丙类厂房贴临建造,较高一侧已设防火墙,相邻水平洞口的间距如何控制?相邻垂直洞口间距如何控制?控制十米感觉没有那么大必要啊??
发表评论:
转角处窗户间距需要满足防火间距的要求。
0
0
2026-02-27
请问旧楼增设电梯后,建(构)筑物之间的间距符合消防要求吗?
发表评论:
满足规范要求
0
0
2026-02-27
河北一座大学宿舍楼,被动式建筑,屋顶高度23.2米,女儿墙高度24.7米,是否设置自动喷水灭火系统?
发表评论:
火通规 8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统: 7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的其他单、多层公共建筑;
1
1
2025-12-27
建筑高度小于33米的住宅,如下图,户门采用乙级防火门,楼梯采用敞开楼梯间,未靠外墙设置,间接利用侯梯厅通风排烟是否可行?
发表评论:
有啥依据吗?
0
0
2025-12-26
请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
发表评论:
不能穿越房间疏散
0
0
2025-12-25
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论:
首先得看房间功能及面积,如按火通规7.4.2规定仅需一个疏散门,那就按袋形疏散。如需两个疏散口,两门间距和夹角也需满足规范要求。
0
0
2025-12-25
防烟前室疏散门
发表评论:
前室属于安全区,疏散距离算到前室门即可。如定义为防烟楼梯间,各层均需设前室。
0
0
2025-12-25
剪刀楼梯间
发表评论:
住宅商业不能共用疏散
0
0
2025-12-25
如何判定住宅项目顶层出口是否作为疏散出口使用?
发表评论:
消防建筑高度大于27米小于54米的,每单元设有一个楼梯,楼梯均需出屋面疏散,如每单元设置两个疏散楼梯或一部剪刀梯,可不出屋面。
0
0
2025-12-25
合院内疏散怎么办
发表评论:
你这是开敞楼梯,不是楼梯间,疏散长度不满足的话,把楼梯改成开敞楼梯间,每层加户门开向楼梯间,首层楼梯间直通室外。
0
0
2025-12-25
在同一个防火分区内,借助隔壁店铺的疏散口疏散,合规吗?
发表评论:
不合理,应划分公共走廊联通两个疏散口。商铺门开向走廊。
0
0
2025-12-25
疏散走道两侧房间的疏散门需要设置防火门吗?
发表评论:
不需要
0
0
2025-12-25
楼梯间结构专业疏忽,柱子突出休息平台碍事吗,满足两股人流有富裕,请问影响消防验收吗?
发表评论:
疏散宽度从凸出的柱子边缘算起。
0
0
2025-12-25
与敞开式外廊相连的楼梯,是否为敞开式楼梯间?该楼梯间是否一定要三面墙体围合?
发表评论:
按室外楼梯考虑。
0
0
2025-12-25