商业厨房油烟管道上安装的止回阀能代替150°的防火阀吗
发表评论: 不能
2024-07-29 11:47
-
消防登高场地:消防车道作为消防登高场地的一部分,但道路与其他区域有路牙形成的高差,这个规范允许吗?
发表评论: 消防车道的坡度不宜大于8%。
2024-07-26 11:13
-
干式系统或预作用系统的空压机的压力、流量该怎么取
发表评论: GB5135.14,5.3.2 预作用装置系统侧充气压力范围宜设置为0.03MPa~0.05MPa,即气压维护装置控制的压力范围;利用有压气体启动介质的预作用报警阀组,其系统侧的充气压力范围,应由生产商公布确定,并应符合GB 50084的要求。
2024-07-26 10:29
-
消防车道、消防车登高操作场地
发表评论: 现行的规范是适用于新建、改建、扩建建筑
2024-07-26 10:26
-
竖向防火分区怎么划分
发表评论: 一般按楼层
2024-07-26 10:22
-
图纸没明确?? 到底水的系统压力是多少?
发表评论: .2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
2024-07-26 10:20
-
高低压变配电室是否要求设置细水雾或者气体自动灭火系统
发表评论: GB50229,有规定
2024-07-24 11:43
-
请问一下排烟口的相关问题。
发表评论: GB51251,对排烟口最大排烟量有要求
2024-07-24 10:46
-
应急照明直接连接插座
发表评论: GB51309,4.5.5非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
2024-07-24 10:41
-
地下车库需要设广播和声光或警铃吗
发表评论: 是否设有火灾自动报警系统?如果设置有火灾自动报警系统,按 GB50116,3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。 3 系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输本规范附录A 和附录B 规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。3.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。 2 系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内。 3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定: 1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。 2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。 4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。
2024-07-22 09:57
-
压力表表盘直径
发表评论: GB50974,5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa; 2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa; 3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门
2024-07-22 09:37
-
兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔,该防火卷帘如何联动?
发表评论: gb50116,4.6
2024-07-08 10:35
-
喷放时间要求
发表评论: 是在10s内达到灭火浓度
2024-07-08 10:33
-
医院核磁共振检查室
发表评论: GB51039,6.7.1 室内消火栓的布置应符合下列要求: 1 消火栓的布置应保证2股水柱同时到达任何位置,消火栓宜布置在楼梯口附近。 2 手术部的消火栓宜设置在清洁区域的楼梯口附近或走廊。必须设置在洁净区域时,应满足洁净区域的卫生要求。 3 护士站宜设置消防软管卷盘。6.7.2 设置自动喷水灭火系统,应符合下列要求: 1 建筑物内除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外,均应根据其发生火灾所造成的危险程度,及其扑救难度等实际情况设置洒水喷头; 2 病房应采用快速反应喷头; 3 手术部洁净和清洁走廊宜采用隐蔽型喷头。6.7.3 医院的贵重设备用房、病案室和信息中心(网络)机房,应设置气体灭火装置。
2024-07-08 10:21
-
消防广播设计标准
发表评论: 6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定: 1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W ,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m 。 2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。 3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W 。
2024-07-08 10:07
-
建筑防火通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
发表评论: 楼层建筑面积大于300平米
2024-07-08 09:44
-
能不能取消高位水箱
发表评论: 可以不设
2024-07-05 14:55
-
室内完全封闭空间,是否考虑疏散
发表评论: 室内完全封闭空间?仓库?是否有门?
2024-07-04 14:19
-
消防水池有效补水
发表评论: 4.3.5 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定: 1 消防水池应采用两路消防给水
2024-07-03 10:54
-
管路水力计算
发表评论: 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。
2024-07-03 10:51