预作用装置一定要设置充气泵稳压吗?
发表评论: 预作用系统操作与控制分为:充气单连锁,不充气单连锁及充气双连锁。不明白的可以看这个图集
2025-02-22 13:54
-
建规中3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。这条的意思,外墙做防火墙时也要4小时吗?还是内墙为防火墙要4小时,外墙做防火墙3小时就行
发表评论: 个人理解只要处于甲乙厂房的都是4小时,也类似防火间距的问题,设置防火墙也需要4小时
2025-02-21 13:37
-
请问预制式的气体灭火钢瓶上压力开关反馈这里的这个拉环起什么作用呀
发表评论: 防复位装置
2025-02-20 17:01
-
是否需要重新申报《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查》
发表评论: 按你说这不用,你的合格证上有
2025-02-11 13:22
-
消防设施操作员监控操作方向能做消防维保吗
发表评论: 是一消不能吹烟感,你还必须到现场,可以到现场指手画脚
2025-02-08 17:30
-
新出厂干粉灭火器几年后需要重新填充干粉
发表评论: 未维修的状况下,第5年进行检修,然后隔1年检修一次;若5年内有维修,则后续隔1年检修一次,检修不得超过三次;
2025-01-06 09:04
-
悬挂干粉算不算自动灭火设施,可否用于厂房生产部位
发表评论: 不算自动灭火设施,当成灭火器还可以
2024-12-20 14:40
-
消防联动测试是一年全楼覆盖吗?
发表评论: 每年全覆盖,火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 第6章
2024-12-20 14:32
-
多层工业厂房内有一层是办公楼,这栋厂房算工业建筑还是公共建筑
发表评论: 你就是厂房里住的全是人,他也是工业建筑
2024-11-26 11:32
-
请问这两条联动公式代表什么意思?
发表评论: 第一条还要同回路,或者同防火分区&&&
2024-11-21 13:58
-
无窗房间装修材料耐火级别讨论
发表评论:
2024-11-14 09:31
-
公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
发表评论:
2024-11-02 08:37
-
设有水泵接合器的建筑多少米内市政消火栓可以计入室入消火栓的数量?
发表评论: 只有计入室外消火栓这一说法哦,没有室内消火栓的说法
2024-10-17 11:03
-
汽车库车辆如何疏散?
发表评论: 问下擎天柱,他们听到警报自己会跑
2024-10-17 10:47
-
耐火等级四级的丙类工业建筑是什么建筑?
发表评论: 默默的把建规耐火等级四级的防火间距数据划掉就好了。
2024-10-17 10:44
-
排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍
发表评论: 不是本身就应该标注设计值么?设计值是计算值的1.2倍。
2024-10-16 09:36
-
吊顶房间计算防分区面积时如何取高度
发表评论:
2024-10-16 09:30
-
借用疏散通道
发表评论:
2024-10-16 09:29
-
湿式报警阀维保
发表评论: 给大队备案
2024-10-12 16:27
-
泡沫液储罐属于压力容器(特种设备)吗
发表评论: 设备代码2170,属于特种设备目录中的第一类压力容器,这个压力罐是按照压力容器来做的;但是这个压力罐不属于特种设备;