
潘天坤
暂无说说
粉丝:14
关注:5
关注
-
关于强电井的自动灭火设施
发表评论: 如果只是普通电井,一般情况不需要自动灭火设施。如果觉得存在安全隐患,可以设置灭火器。
2024-06-15 21:41
-
防火卷帘专用烟温感能启动消防系统联动吗?
发表评论: 火灾自动报警设计规范只有在疏散通道提到“专门用于联动防火卷帘的烟感和温感”,从规范文字来说“专用烟感和温感”只要满足专用功能即可,是否参与其余联动规范未做要求。 然后只触发一个“专用烟感”或者专用“温感”信号,而不触发其他报警信号的话,是不会联动的,因为是“与逻辑组合”。再说出触发一个报警信号和一个“专用烟感”或者一个“专用温感”信号,这个时候可能会触发联动,同时防火卷对应达到专用要求。为什么用可能呢,规范里没有要求,如果现场也做编写了逻辑,那么可以参与联动,反之不参与联动。
2024-06-15 21:21
-
层显在大商内电影院走道内,检测该电影院时需要检层显吗
发表评论: 楼主指的是维保还是消防验收前的消防第三方检测服务?如果是消防第三方检测服务,需要是否在验收氛围,同时不在验收范围的内容也可以提出违反并备注为主体利旧等等。
2024-06-15 21:14
-
一层因排烟设置消防报警系统,全楼都要设置报警系统。
发表评论: 楼主是什么地区的?不同地区的技术文件,可以参考,但是不同地区不一定认可。
2024-06-15 21:11
-
采用自然对流排烟的方式,工业建筑执行排烟距离净高的2.8倍的限制吗?
发表评论: 从规范来说,需要遵守,分号之前工业建筑没有是否具备自然对流条的条件说明,所以个人认为是均要执行 最后讨论下2.8倍的要求:空间净高不大于10.7米的场所,按照30米执行;空间净高大于10.7米的场所按照净高的2.8倍执行(10.7*2.8=29.96米) 烟规编制组有个复函,有提到空间净高大于10米的场所,可以按照2.8倍执行,然后考虑到10.7*2.8比较接近30米,不少人认为可以放大到10.7米建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准 上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
2024-06-15 21:09
-
办公楼喷淋设置问题
发表评论: 建规和防火通规正文的描述,形成了很多理解。一些地区的技术文件认为:设置集中的场所面积要超过3000平方米才需要设置,可以只设置在有设置集中的场所。还有需要注意的是,建规和防火通规的描述有一定的区别,例如:防火通规描述的是“除外”,执行起来也有一定的区别。个人建议:查阅区域内技术文件要求,再跟区域内设计、审查、验收专家们交流,看看主流思想是怎么样的。
2024-06-15 12:05
-
无火灾报警系统但需设置喷淋的建筑,水流指示器、压力开关等的动作信号仍需要传输到报警主机上的要求在哪本规范上面,请大神们指教一下
发表评论: 如果没有火灾报警系统,又没有消控室,没有报警主机的话,那么信号反馈到主机功能应该可以不作要求。
2024-06-15 02:45
-
消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么
发表评论: 相关规范描述的很清楚“应”,同时也提到了套管高度和封堵措施等等消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定: 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内 风管穿越机房隔墙,机房隔墙耐火极限为2小时,属于穿越需要防火墙体,需要设置套管(规范要求1.6毫米,图集要求2毫米,具体以设计意见为准),同时需要保证穿越处防火阀前后两米处风管的防火保护措施及封堵
2024-06-15 02:36
-
商场市场使用明火问题
发表评论: 管规范和管理上关于明火会有一些要求,但是大部分都是有一些条件的,不都是严禁规范上例如:交通车站、码头和机场的候车(船、机)建筑乘客公共区、交通换乘区和通道的布置应符合下列规定:商业设施内不应使用明火(这边有前提条件,什么样子的建筑的什么区域的商业设施);不应在具有爆炸危险性的场所使用明火、电炉,以及高温直接取暖设备。管理上例如:严禁携带易燃易爆危险品进入公共场所;严禁在有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。有时候也会有一些地区要求,例如:小公共娱乐场所、小商场、小休闲健身场所等严禁在经营场所及商场内使用明火等等。
2024-06-15 02:33
-
管网式气体自动灭火系统如果现场无法设置储瓶间,灭火剂储存装置该如何布置?
发表评论: 本规范用词说明:宜(不宜)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词一般来说,宜(不宜)如果没有和其他规范条款冲突的话也得实现,如果违反可能有被提出违反规范要求的风险。
2024-06-15 02:16
-
防火门能双向开启吗
发表评论: 从业4年,没见过这类产品,见到的产品均无此功能
2024-06-14 16:22
-
丙类厂房改造排烟问题
发表评论: 原来就有二层,在二层局部区域增加钢平台嘛?一层和二层是用楼板完全隔开嘛?如果两层是独立的空间,不会影响一层的排烟高度不满足8米排烟要求是什么意思?
2024-06-14 16:18
-
A型,B型,系统图设计有错吗? 材料表、平面图标注与系统图不符???
发表评论: 看起来像是图例、平面图和系统图存在冲突,可能是图例和平面图画错了一般36V系统是配接A型灯具(8米以上的灯具除外)
2024-06-14 16:14
-
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
发表评论: 一般来说,建筑面积为80平方米的有可开启外窗的房间,无设置排烟设施要求,当然特殊情况除外
2024-06-14 16:02
-
农村牛棚需要上火灾自动报警吗
发表评论: 非建设工程一般不参照规范执行,除非有规定特别提出。从使用功能和安全考虑,可以采用独立式的,电池之类的,可以进行报警的设备,经济又实用。
2024-06-14 13:42
-
关于气体灭火后的事故通风的相关问题
发表评论: 规范里没有提到气体灭火后机械排风的补风设置要求
2024-06-14 08:24
-
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
发表评论: 其他条款有对公共建筑内建筑面积大于100平方米的房间设置排烟设施提出要求,工业建筑的排烟设施设置要求是建筑面积大于300平方米的房间。按照规范要求,需要设置排烟设施,那么排烟设施的设置需要符合规范要求。固定窗无法作为排烟设施,房间内最小清晰高度以下的可开启外窗无法作为排烟设施(房间净高度如果小于3米,最小清晰高度可以为净高的一半)。同时可开启外窗的开启角度会影响有效自然排烟面积的计算,一般30度的有效面积为净面积的一半,一般70度的有效面积按照净面积计算。
2024-06-14 00:36
-
关于房间面积低于50m²是否需要设置排烟设施的问题。
发表评论: 建筑面积未超过50平方米的无窗房间,可以通过房间外公共区(疏散走道)进行排烟。要注意是公共区,不能通过非公共区的排烟口进行排烟。同时实施指南有提及“200平方米总建筑面积不包括房间外的疏散走道等公共区域的面积”。
2024-06-14 00:26
-
消防稳压系统
发表评论: 根据GB50974消水规术语描述:低压消防给水系统为能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。高压消防给水系统为能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。临时高压消防给水系统为平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
2024-06-13 13:29
-
建筑防火通用规范 8.1.5 第1项
发表评论: 结合正文、实施指南,应该都有占地面积要求。实施指南要求:占地面积大千 300矿的厂房、仓库和民用建筑,包括地上和地下的厂房、仓库、民用建筑,不区分建筑的建筑高度和埋深。
2024-06-13 08:57
- 积分
- 1156
- 提问
- 0
- 回答
- 1156
当前头衔
个人简介:
某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态