  • 怎么理解消防设施所在建筑的醒目位置
    发表评论: 我们都挂在消控室的墙上

    0 0 2024-10-23 08:29

  • 大佬们,排烟风机可以和空调共用一个机房吗
    发表评论: 周末浪子老师,能解释下为什么吗

    0 0 2024-10-18 13:00

  • 安全疏散灯设置
    发表评论: 直线疏散通道距离小于10米可以不设,但转弯处应该需要设疏散指示灯。

    0 1 2024-10-18 12:48

  • 汽车库车辆如何疏散?
    发表评论: 1,疏散通道的卷帘分两步下降,留有一定的供车辆疏散的时间2. 人员可以通过疏散楼梯疏散

    0 0 2024-10-17 08:52

  • 什么是劳动密集型企业
    发表评论: 1、劳动密集型企业定义:      通常情况下,劳动密集型企业是指生产需要大量的劳动力,也就是说产品成本中活劳动量消耗占比较大的企业。劳动密集型企业较多存在于服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、印染、印刷等行业。2、劳动密集型企业的界定标准:     《国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》(安委〔2014〕9号)同一时间容纳30人以上,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍,均列入本次专项治理范围。      《建筑内部装修设计防火规范》6.0.1条文解释。 劳动密集型的生产加工车间:单一建筑任意生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200人,或同一时间生产人数超过30 人且人均建筑面积小于20 平米,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间。      《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》2022年9月人员密集的厂房是指单体建筑任一生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200 人(或同一时间的生产人数超过30 人且人均建筑面积小于20 ㎡)的丙类厂房、肉食蔬菜水果等食品加工,或生产性质及火灾危险性与之相类似的厂房。      《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020 版)》 劳动密集企业的生产加工车间:主要指单一建筑任一生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200人,或同一时间生产人数超过30人且人均建筑面积小于20平米,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间。

    0 0 2024-10-10 08:53

  • 模拟探测器报警
    发表评论: 主机具备这个功能的应该可以。但是大部分主机都没有这个功能,只能到现场用温/烟枪测试。

    0 0 2024-10-09 08:40

  • 消火栓箱这样暗装可以吗?
    发表评论: 这是简易喷淋吗,好像消火栓管路与喷淋管路连接在一起的。

    0 0 2024-10-08 10:47

  • 喷淋主管道上除了信号阀,还能在二消改造时在管道上增加阀门吗?
    发表评论: 如果必须要增加,也应该装信号阀

    0 0 2024-10-08 10:44

  • 自动喷水系统
    发表评论: 二个月降0.04Mpa,可以理解为正常状态,应继续观察,看后续下降情况再判断是否有较大的泄漏。 

    0 0 2024-10-08 10:30

  • 消防泵、喷淋泵必须设置巡检柜吗?如果必须设置依据是什么?
    发表评论:

    1 0 2024-09-30 10:25

  • 疏散门设置的问题
    发表评论: 可以借用厨房疏散门疏散

    0 0 2024-09-29 17:33

  • 报警阀上的压力表、末端压力表、试验栓压力表,是否需要检验?
    发表评论: 不需要的

    0 0 2024-09-29 17:23

  • 一类高层还是二类高层?
    发表评论: 按照小学语文老师教我们的,应该理解为一类高

    0 0 2024-09-29 08:55

  • 配电房一定需要安装防火门吗
    发表评论: 对的,应该区别变电房还是配电房

    0 0 2024-09-28 13:08

  • 【讨论】消防控制室需要设置喷淋吗?
    发表评论: 各位老师,如果已经装了喷头,需要整改取消吗?

    0 2 2024-09-24 08:52

  • 消防水泵出水管压力表在泵正常运行时压力值是0正常吗?如果不正常,应该是多少
    发表评论: 不正常,具体应该多少看设计

    0 1 2024-09-20 08:38

  • 工业水管能直连消防水管网作为补充水源吗?
    发表评论: 但只能作为第二补充,不能完全代替I正常的水池或水箱。

    0 0 2024-09-19 08:50

  • 工业水管能直连消防水管网作为补充水源吗?
    发表评论: 加上单向阀,工业水的水质满足要求就可以的

    0 0 2024-09-19 08:30

  • 消防联动控制器安装方式
    发表评论:   不能暗装的4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:   1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。   2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。   3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。   4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

    1 0 2024-09-14 08:29

  • KTV的房间需要设置应急照明和疏散指示灯具吗?
    发表评论: 是不是面积小于100平方的KTV房间不需要装

    0 0 2024-09-09 08:22