规范要求一个湿式报警阀所带喷淋头的数量不宜超过800个,图纸设计一个报警阀带了1000多个喷头,设计院以此条中为不宜,不予变更,是否可以带1000个?如不可以。以何理由反驳?先谢谢大神们!
提 交
全部回答
步步高 24-03-29
不宜是有条件的情况下就要执行,设计阶段完全有条件修改。从系统的可靠性,以及审查、验收来说都要改。
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友73006 24-03-29
确实是不宜,不属于违反强条。你说可能不好使,政府部门提出才好使。
0 赞 0 踩 [回复]举报
LD 24-03-29
遵循设计要求,各司其职,设计对其设计图纸负责,经过图审合格后就可以按这个施工验收
南明离火 24-03-30
联系单书面确认一下,设计同意就行。如果发生火灾事故,是因为规范“宜”的内容,且图纸没设计,那么是设计的责任
周家斌 24-03-30
现场除非特殊情况无法设置,
峨溪钓叟 24-03-31
要根据6.2.3条的条文说明如果在有吊顶的情况下,且吊顶两侧共用配水支管,喷头数量以数量较多一侧计数;也就是说这种情况是允许喷头总数超过800的,但是如果在规范要求计数的喷头总数已经超过800个,那么设计院的解释是站不住脚的,不是说不宜就可以不遵守,审图的时候都会给他提出来。
牛疼 24-04-01
作为甲方,在规范允许的范围内,要求设计方进行调整。
许小松 24-04-01
如果设计院说可以,叫他出设计出图章,盖上设计院的章后你就按图施工,出了问题,不会找你。
12222刚刚 24-04-02
设计图纸是要盖图审章的,消防验收政府部门也是对着图纸来看,只要设计院出的图纸能盖上图审章,那就没问题,你让他去盖就是了,你管他咋出,只要能盖上章,谁也说不出毛病来。
shawu 24-04-04
一个报警阀控制的喷头数量越多,那么该报警阀检修或者出故障需要停用的时候影响的范围越大
最新问题
关闭