比如乙级固定式防火窗进场检验只有防火玻璃的合格证明就可以吗,因为固定式窗框已经是门窗单位用钢制框做好了,耐火极限肯定是超1小时。
提 交
全部回答
通辽反贼 24-04-26
得有烧检报告
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友36205 24-04-28
有规范,防火门、窗的规范,看了就明白了
周家斌 24-04-28
防火窗是产品,必须有产品的型式检验报告,钢制窗框在防火窗产品中是有要求的,在检测报告中有体现,不能用防火玻璃的证明资料来代替防火窗的。
梅有名 24-05-03
看好你的图纸,图纸上是防火窗还是防火玻璃,设计文件要求是防火窗,结果进来的是防火玻璃那叫未按图施工。就算防火玻璃达到设计的耐火极限要求,请问窗框是否达到,如何证明,火灾发生时玻璃完好无损,但窗框先烧没了,所以图纸上要求是防火窗,你必须查验防火窗的型式检验报告。钢框耐火极限肯定超1小时,这不是空口说的,有没有钢制框的耐火极限检验报告?要是随便钢框都能耐火极限超1小时,那市场上钢结构防火涂料岂不是多余的产品了。不知道你身处什么身份,如果钢框是现成的,后加的防火玻璃,我认为应当对现场成品(框+玻璃)进行见证取样,进行专门的耐火极限检验。