消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗

消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗,需要参与消防联动吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛疼 24-04-29

不属于

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-04-30

不参与联动  属于平时排风 事故排风

0 赞 0 踩 [回复]举报

小甜甜$$ 24-04-30

3.2.10 制冷机房的事故排风机不属于消防负荷。
3.2.11 消防水泵房、变电所中的送、排风机应按消防负荷等级供电。
3.2.12 消防电梯集水坑、消防泵房内排水泵,自动喷水及消火栓系统的排污泵均为消防设备。


以上是我们山东省地方规范的规定,仅供参考,希望可以帮到你

2 赞 0 踩 [回复]举报