消防控制室人员能否参与现场消防应急操作,现场设备运行情况核查?

有理解说消防控制室操作人员不能出消防控制室,因为必须双人值班在岗,分AB岗

如果这样,是不是也就不能去消防水泵房、报警阀间、风机房等,那干嘛值班人员的考证需要学习其他设备的识别和操作呢?

请写下您的回答回答

共 4 回答

李勤 26-11-16

防控制室是建筑消防设施的“神经中枢”,值班人员必须24小时在岗、每班不少于2人,持证上岗。接到火警后,正确的做法是:一人通过火灾报警控制器和图形显示装置确认报警部位,通知就近人员或安保人员到场核实,另一人通过视频监控同步确认,同时紧盯联动控制器,确认消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等设备是否正常启动。如果值班人员离开去现场,火警信息就没人处置,联动设备也可能无法及时启动,后果很严重。

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-11-16

日常值班期间不能离岗去现场;发生火灾时必须参与处置,但处置的主战场在控制室里,而不是着火现场。

0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-11-16

消防控制室值班人员不能离开岗位去现场核查或操作设备‌,这是明确要求。
国家消防救援局也强调严禁消防控制室值班人员擅离职守。‌‌
那水泵房、风机房这些地方谁去?通常由‌就近人员、安保、微型消防站队员或工程人员‌去现场核查和操作,值班人员则通过控制室主机、视频监控和远程联动系统完成确认和启动。
至于考证为什么要学其他设备的识别和操作,这并不矛盾:
‌值班人员要在控制室内操作联动设备‌——消防水泵、防排烟风机、防火卷帘、应急照明等,很多都能从控制室的多线控制盘、总线控制盘远程启动,必须熟悉它们的启停逻辑和状态反馈。
‌要能看懂设备运行状态‌——值班人员需要判断报警信号是火警、故障还是误报,并核查主机显示的各类设备运行工况,这要求懂系统原理。
‌要会配合和指导现场处置‌——确认火情后,值班人员需启动相应设施并确认其是否正常启动,这需要知道各系统的功能和启动方式。
‌日常巡检和交接班‌——值班人员到岗后利用设备自检功能对自动消防设施进行巡检,发现故障及时报修,这也涉及对设备状态的判断。‌‌

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-11-16

我的理解是:该消控人员若处于消控室值班期间,确实不能外出消控室,去现场参入消防应急;但是如果他不在岗或者休息期间,紧急情况下,可以去消防水泵房、报警阀间、风机房等救急。

0 赞 0 踩 [回复]举报