防排烟机房要不要配置自喷或消火栓以及灭火器?哪条规范?
提 交
全部回答
灭邪斩 24-04-26
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定: 1 机房内应设置自动喷水灭火系统;
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 24-04-28
烟规4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定: 1 机房内应设置自动喷水灭火系统; 2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道; 3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
阳明心 24-04-28
当排烟风机与排风机合用一个机房的应设自喷,或一台风机平时排风火灾时排烟的机房也应设自喷。
易学 回复: 阳明心24-04-29
不合用而独立的防排烟机房要不要设,有没有哪条规范要求?