消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防产品身份信息(A B签),查验方法、依据!

发布时间:2024-07-05 16:48消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:消防产品身份信息标志是每件认证消防产品的专属“身份证”,消防产品身份信息具有唯一性。

    消防产品身份信息标志包括本体标志(红色,俗称A签)和验证体标志(黄色,俗称B签),每组标志均具有明码和二维码。现场检查时,可通过手机扫描二维码查询产品信息,也可以将明码输入发证机构的“消防产品流向信息查询系统”查询。

    在查询消防产品身份信息标志时,需校验以下信息:①身份信息标志的查询结果应与产品铭牌标签、产品检验报告(型式试验)一致;②流向单位和经销商信息与实际情况一致;③从第2次查询开始,会显示查询次数和上次查询的IP地址。

详述如下:

    消防产品身份信息主要包括消防产品生产单位(制造商)名称、产品名称、规格型号、生产日期、生产批号、产品编号、产品一致性描述、产品流向信息等。

    要点1:消防产品身份信息标志(A签、B签)的组成及概念。

    消防产品身份信息标志由专有符号、图案、文字等组成。对于已经获得认证的消防产品,消防产品身份信息标志通常为消防产品认证标志,包括本体标志(红色,俗称A签)和验证体标志(黄色,俗称B签)。

    A签和B签的内容是一致的(底色有别),A签一般粘贴的产品本体上,B签一般跟随产品资料提供。

    消防产品身份信息具有唯一性,每组标志(A签和B签)均具有明码和二维码,可通过明码或二维码查询。
图片

【本体标志-A签】

图片

【验证体标志-B签】    

    要点2:A签和B签的粘贴存放位置。

    A签应牢固粘接在产品明显部位,应方便查验(确因产品本身原因不能加施标志的,可粘贴在合格证明或最小包装上);B签存放于包装袋或装箱单内,或贴在产品合格证上,可作为验收资料提交。

    注:允许暂不使用者除外,参见:实施消防产品身份信息管理的产品分类及标志类型。

    要点3:消防产品身份信息的查验方法。
 
    依据《消防产品身份信息管理》XF 846-2009规定,在消防产品销售、安装、验收、检测和维护(维修)等阶段,均需查验消防产品身份信息,并确认其真实性和符合性。消防产品身份信息可通过A签和B签上的明码或二维码查验。

    (1)通过手机扫描或明码查询,可查询消防产品身份信息。

    现场检查时,可通过手机扫描二维码查询产品信息,也可以将明码输入发证机构的“消防产品流向信息查询系统”查询。查询结果包括生产单位、产品名称、规格型号、生产日期、产品流向信息以及其他相关信息等。

    (2)在查询消防产品身份信息时,需校验以下信息:

    ①身份信息标志的查询结果应与产品铭牌标签、产品检验报告(型式试验)一致。

    ②流向单位和经销商信息与实际情况一致。

    ③从第2次查询开始,会显示查询次数和上次查询的IP地址。
图片

【手机扫描二维码查询产品信息】

注:产品检验报告可由厂家提供,也可从认证机构的官方网站下载。由该图示的查询信息可知,该产品的检验报告可从中国消防产品信息网(www.cccf.com.cn)下载。

    (3)查验依据。

 《消防产品身份信息管理》XF 846-2009规定:

    6.2.1 消防产品销售及安装单位在销售及安装消防产品前,应查验消防产品身份信息,并确认其真实性和符合性。

    6.2.2 建筑工程施工监理单位在消防产品的进场验收、隐蔽工程验收或工程竣工验收等环节中,应全部查验或按相关标准规范查验消防产品身份信息,并确认其真实性和符合性。

    6.2.3 消防设施检测机构在检测消防设施时,应查验全部消防产品的身份信息,并确认其真实性和符合性。
    6.2.4 消防产品质量检验机构在对消防产品进行检验前,应查验全部消防产品的身份信息,并确认其真实性和符合性。
    6.2.5 消防产品的维护(维修)单位在消防产品维护(维修)前,应查验全部消防产品的身份信息,并确认其真实性和符合性。

    要点4:3C认证标志、消防产品身份信息标志、消防产品认证标志。

   (一)3C认证标志。

    3C认证标志属于国家强制性产品认证标志。

    根据《中华人民共和国认证认可条例》要求,国家认监委统一制定、发布强制性产品认证标志(以下简称CCC标志),并指导对CCC标志实施的监督管理。
    (1)列入《强制性产品认证目录》的产品,必须获得国家认证认可监督管理委员会指定的认证机构(以下简称指定认证机构)颁发的认证证书,并在认证有效期内,符合认证要求,方可使用CCC标志。列入《强制性产品认证目录》的消防产品,参见:强制性消防产品目录。
图片
    (2)列入《强制性产品认证目录》的产品必须经认证合格、加施CCC标志后,方可出厂、进口、销售和在经营活动中使用。
    (3)有关3C认证标志的管理要求,参见《国家认监委关于完善强制性产品认证证书和标志管理的公告》等规定。
    (二)消防产品身份信息标志、消防产品认证标志。
    现行国家标准《消防产品身份信息管理》XF 846明确了“消防产品身份信息标志”的相关要求;各消防产品认证机构明确了“消防产品认证标志”的相关规定。
    现行标准及规定并未明确“消防产品身份信息标志”与“消防产品认证标志”的概念关联,各认证机构的表达方式有别。在有些认证机构中,“消防产品身份信息标志”直接指向“消防产品认证标志”(A B签,参见本文“要点1”),实际操作中可视为同一概念;而在另外一些认证机构中,消防产品身份信息标志和消防产品认证标志是相对独立的概念。具体要求,可依据相关认证机构的规定执行。   
 
 
磐龙•消防资源网-产品技术中心 → 解决消防产品选型及应用困惑,提高系统可靠性,降低产品采购成本!
图片

石峥嵘老师专著:

图片


 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防产品身份信息(A B签),查验方法、依据!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读