常开百叶窗可否作为排烟排热设施?

发布时间:2024-06-14 11:50消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.5条规定排烟排热设施需要有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:如果现场做百叶窗还需不需要手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启? 

回答:

《建筑防火通用规范解读及应用》第2.2.5条的要点解读已说明清楚,应急排烟排热设施在火灾排烟系统工作时应保持关闭状态,后期排烟系统失效时开启,因此不应采用常开百叶窗作为应急排烟排热设施。
另外,依据《建筑防火通用规范》第2.2.5条要求,应急排烟排热设施仅设置于无可开启外窗的地上建筑或部位,如房间外墙设置有常开百叶窗,则应可视为可开启外窗,无需设置应急排烟排热设施(本观点存在争议)。
 
需要说明的是,有关应急排烟排热设施的具体要求,有待后续相关技术标准的规定,本文仅供参考。