消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防稳压装置、防排烟风机、水泵等,屋顶及室外设置要求!

发布时间:2025-02-20 23:00消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:消防稳压装置、水泵、报警阀组、防烟风机、排烟风机等均属于重要的消防设备,应分别设置在专用的设备房间内,应满足消防设备用房的基本要求。不得直接露天设置,不得采用临时搭建的顶棚和围档。

问题:

    在有些项目中,消防稳压装置、水泵、报警阀组、防排烟风机以及其他消防设备等,设置在屋顶临时搭建的房间内,采用临时搭建的顶棚和围档,请问是否符合要求?

回答:
    《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第4.1.3条规定:消防设备用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔。

   消防稳压装置、水泵、报警阀组、防烟风机、排烟风机等均属于重要的消防设备,应分别设置在专用的设备房间内,应满足消防设备用房的基本要求。不得直接露天设置,不得采用临时搭建的顶棚和围档,这类设备用房的屋面板、外墙应采用不燃材料,外墙耐火极限不得低于1.00h。

注:有观点认为,当采用室外型防排烟风机时可露天设置,实际应用中,并没有所谓的耐风雨和腐蚀的全天侯防排烟风机(相关产品标准也没有类似的产品分类),而且防排烟系统风机还涉及动力、控制等诸多问题,也极少有正常维护,为确保防排烟风机的正常运行,有必要分别设置于专用的机房内。

实际上,除《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.3条规定外,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.5条、第4.4.5条也有明确规定,要求排烟风机设置在专用机房内。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防稳压装置、防排烟风机、水泵等,屋顶及室外设置要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读