有关《消防设施通用规范-解读及应用》自喷水力计算的问题!

发布时间:2024-06-05 13:40消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

《消防设施通用规范-解读及应用》附录20自喷水利计算的问题:要点7,在计算时中危险级作用面积必须按照160㎡计算吗?会不会出现不能满足长边不小于1.2倍的根号作用面积的情况呢?

回答:

(1)《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2017第5.0.1条规定,中危险级作用面积为160㎡。但当设置区域(防火单元)的面积不大于160㎡时,可按实际面积计算,比如某楼层仅走道设置有自动喷水灭火系统,可按该楼层实际设置的洒水喷头数量计算。

(2)《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2017第9.1.2条规定,水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。当受现场实际情况限制无法满足该规定要求时,可按实际情况计算。