消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

有关《消防设施通用规范》第3.0.9条的疑问!

发布时间:2024-06-05 13:39消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

关于《消防设施通用规范-解读及应用》第3.0.9条要点解读第2条,我想问:(1)消防水池以及双电源包括(柴油发电机)是否可以视为安全可靠的供水设施?(2)是不是除去该3.0.9条规定的必须设置高位水箱的建筑外,其它建筑都可以不设高位水箱而只设稳压泵?是否按照国家标准设计图集98S205(消防增压稳压设备选用与安装)来选用?

回答:

(1)《消防设施通用规范-解读及应用》第3.0.9条要点解读第2条所述的“安全可靠的消防给水形式”,主要是指水源、水泵以及供电电源等保障措施,比如:①应设置消防水池,当没有设置消防水池时,应采用两路市政消防供水,且应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》4.2.2要求。②消防水泵和稳压泵均应设置备用泵。③应采用双电源供电。④对于室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅,消防水泵的供电或备用动力,尚应符合下列要求:消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。⑤具体要求,可参消防专题:高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!

(2)对于《消防设施通用规范》GB 55036—2022第3.0.9条以外的其他建筑,也应设置高位消防水箱,确有困难时,可依《消防设施通用规范-解读及应用》第3.0.9条要点解读的原则处置。

(3)国家标准设计图集《消防增压稳压设备选用与安装》(98S205)已废止,现行图集为《消防给水稳压设备选用与安装》(17S205),有关增压稳压设备选用,可参消防专题:10大疑难| 稳压.气压.顶压消防给水设备.高位消防水箱、应用指南| 稳压.气压.顶压.恒压消防给水设备-前生今世!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

有关《消防设施通用规范》第3.0.9条的疑问!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读