有关小规模厂房、仓库建筑的消防车道设置问题。

发布时间:2024-06-05 13:37消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

除《建筑防火通用规范》第3.4.2条规定以外的其他建筑,如占地面积1000平的丙类厂房,是否一侧有消防车道即可,或者因建筑体量比较小,是否可以不设置消防车道?

回答:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第3.4.1条规定,工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路,消防车道可以结合厂区或库区内的其他道路设置,或利用厂区、库区内的机动车通行道路。

占地面积1000平的丙类厂房体量较小,未要求按两长边设置消防车道,但按GB55037第3.4.1条规定,其周围应设置可通行消防车的道路,可利用厂区机动车道,任何建筑均应考虑消防车可靠近,以方便应急救援。